| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 43 ツリー ←次へ | 前へ→

17965) ループ通気管 設備セミプロ太郎丸 16/12/7(水) 10:32
17980) Re:ループ通気管 ピース 16/12/15(木) 16:55
17990) Re:ループ通気管 設備セミプロ太郎丸 16/12/22(木) 11:56
17987) Re:ループ通気管 管理人(Yoh) 16/12/22(木) 11:22

17965) ループ通気管
 設備セミプロ太郎丸  - 16/12/7(水) 10:32 -
  
建築設備設計基準H27の講習に行った方がおられたら教えて下さい。
ループ通気管の管径の算定で以前まであった表の距離は20%とするという
注意事項が無くなっているのですが、これはミスプリントではなくて、
サイズダウンを目的としているものなのでしょうか?
分かる方がいらしたら教えて下さい。
引用あり
パスワード

17980) Re:ループ通気管
 ピース  - 16/12/15(木) 16:55 -
  
建築設備設計基準が根拠としていた(公社)空気調和・衛生工学会発行の空気調和衛生工学便覧第14版から文言が削除された為です。
引用あり
パスワード

17987) Re:ループ通気管
 管理人(Yoh)  - 16/12/22(木) 11:22 -
  
>設備セミプロ太郎丸 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)
引用あり
パスワード

17990) Re:ループ通気管
 設備セミプロ太郎丸  - 16/12/22(木) 11:56 -
  
返信遅くなってすいません。
そういうことだったんですね。
20%と100%では全く違うのに今までの根拠はなんだったんでしょうね?
ってかんじですね。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 43 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free