17966) 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 地方赴任設備マン 16/12/10(土) 15:35

17967) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... masa 16/12/10(土) 16:18
18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... 地方赴任設備マン 16/12/27(火) 22:37

17967) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 masa E-MAIL  - 16/12/10(土) 16:18 -
  
蒸気ボイラーの一般的な停止手順としては、以下のとおりです。
1. 燃料の供給を停止
2. 空気を送入し、炉内、煙道の換気を行なう
3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止
4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く
5. ダンパを閉止
したがって、メーカーの説明のとおり、圧力低下の為の給水を終えた後は、給水弁を閉止して、給水ポンプを停止する必要があります。
引用あり
パスワード

18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 地方赴任設備マン  - 16/12/27(火) 22:37 -
  
>>masa様


レス遅くなってしまいスイマセンでした。

丁寧な返信、ありがとうございます。


>>
3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止
4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く


これらを試したところある程度の時間がかかりますが、
確かに、サイホン現象は起きずに終了状態を迎えることができました。


懸念していた、終了時の操作が時間がかかることについても、
客先に対して自信をもって答えることができそうです。

お答えありがとうございました。