| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
15 / 43 ツリー ←次へ | 前へ→

17976) 新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/15(木) 1:52
17979) Re:新築、改修工事におけるVEについて ある建築業者 16/12/15(木) 16:28
17993) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:23
17981) Re:新築、改修工事におけるVEについて いんちき設備士 16/12/15(木) 18:36
17995) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:26
17984) Re:新築、改修工事におけるVEについて にっちさっち 16/12/16(金) 18:45
17994) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:25
17989) Re:新築、改修工事におけるVEについて 管理人(Yoh) 16/12/22(木) 11:25
17996) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:27

17976) 新築、改修工事におけるVEについて
 ぶー太郎  - 16/12/15(木) 1:52 -
  
建築•土木工事、電気設備工事、空調設備工事等でVE提案とはどのようなことを計画し実行するこたを言うのでしょうか?新築工事、改修工事で具体例ご教示お願いします。
引用あり
パスワード

17979) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 ある建築業者  - 16/12/15(木) 16:28 -
  
公共工事でよくあるのは仮設工事(図面に明記されている指定仮設)のVE
だと思います。
足場の形状変更、取りやめや養生範囲の変更、搬入方法の変更などが多いです。
それ以外では、建築設計にかかわるので我々(施工者)からの提案は
しても良いとは思いますが、設計責任などがあるのであまりやりません。
せいぜい、仕上げなどの見栄えの部分くらいでしょうか。
最終的には、単なる現場の変更とするのかVEとするのかは監督員との相談に
なると思います。
引用あり
パスワード

17981) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 いんちき設備士  - 16/12/15(木) 18:36 -
  
設計事務所の人間です。弊社は国交省共仕を使用していることもあり、良く以下のような対応とすることがあります。
・配管保温材仕上げをALGC→ALK+金網
・排水管横引きをDVLP→VP(またはトミジ)※8階建てくらいなら竪管も
・空調ドレンを鋼管→VPまたはACドレン(サイズによる)
・ダクト保温を全て40K→用途により密度の低いものにする(空衛学会基準など)
・FD+VDをFVDする提案があることがありますが、これは却下してます
 ※FVDは段階的調整→きちんと調整できない
・埋設散水栓配管をVLP−VD→ポリエチレン管やHIVP
・機器類統合(設計者との協議が必要です)
引用あり
パスワード

17984) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 にっちさっち  - 16/12/16(金) 18:45 -
  
引退しているので昔の話です。現状は承知しておりませんが・・・
入札時の技術提案に関するVEですが
価値を下げないで品質を確保、工期の短縮等
各社のノウハウで技術力が評価される内容となり、社外秘でしょうね。
(官物件でも、VE提案の縮減額の1/2はご褒美で頂けるとかありました)


CD案はコストと品質のバランスが発注者、設計者しか分かりませんが
契約金額のダウン交渉の条件であれば・・・どんどん提案するだけですね。

ぶー太郎さんのVE提案の目的によって、いろいろ変わると思います。
引用あり
パスワード

17989) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 管理人(Yoh)  - 16/12/22(木) 11:25 -
  
>ぶー太郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)
引用あり
パスワード

17993) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 ぶー太郎  - 16/12/22(木) 19:23 -
  
ご教示頂きありがとうございます。
大変参考になります。
引用あり
パスワード

17994) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 ぶー太郎  - 16/12/22(木) 19:25 -
  
ありがとうございます。
引用あり
パスワード

17995) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 ぶー太郎  - 16/12/22(木) 19:26 -
  
ご教示ありがとうございます。
引用あり
パスワード

17996) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 ぶー太郎  - 16/12/22(木) 19:27 -
  
承知しました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
15 / 43 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free