| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 203 ←次へ | 前へ→

17981) Re:新築、改修工事におけるVEについて
 いんちき設備士  - 16/12/15(木) 18:36 -
  
設計事務所の人間です。弊社は国交省共仕を使用していることもあり、良く以下のような対応とすることがあります。
・配管保温材仕上げをALGC→ALK+金網
・排水管横引きをDVLP→VP(またはトミジ)※8階建てくらいなら竪管も
・空調ドレンを鋼管→VPまたはACドレン(サイズによる)
・ダクト保温を全て40K→用途により密度の低いものにする(空衛学会基準など)
・FD+VDをFVDする提案があることがありますが、これは却下してます
 ※FVDは段階的調整→きちんと調整できない
・埋設散水栓配管をVLP−VD→ポリエチレン管やHIVP
・機器類統合(設計者との協議が必要です)

引用あり
パスワード
1,363 hits

17976) 新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/15(木) 1:52
17979) Re:新築、改修工事におけるVEについて ある建築業者 16/12/15(木) 16:28
17993) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:23
17981) Re:新築、改修工事におけるVEについて いんちき設備士 16/12/15(木) 18:36
17995) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:26
17984) Re:新築、改修工事におけるVEについて にっちさっち 16/12/16(金) 18:45
17994) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:25
17989) Re:新築、改修工事におけるVEについて 管理人(Yoh) 16/12/22(木) 11:25
17996) Re:新築、改修工事におけるVEについて ぶー太郎 16/12/22(木) 19:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 203 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free