| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 203 ←次へ | 前へ→

17999) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
 LA  - 16/12/26(月) 8:21 -
  
実際の所、
その口径の規格外のパイプは
接続する継手が少ないのが現状だと思われます。

昔の規格で外径34mm。42mm系統ではないか?と思われますが。

実際、水道事業者からの上記口径の修理依頼もありますが
似た口径を炙って広げるなりして接続するしか
方法はないかと思います。

(監督員了承の上、炙る以上は均一に拡管出来ない。
その部分の土圧等への強度が弱くなる・業者責任は無い。緊急避難的措置。
将来的に早期に布設替えする条件を加味した上で作業はします)

雨水管であっても、同じ事が
言えると思います。とにかく惨事になった際の事を考えれば
本当であれば、正規規格での配管替えを推奨します。

引用あり
パスワード
726 hits

17998) JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法 元サブコン・今はビル管 16/12/23(金) 17:01
17999) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... LA 16/12/26(月) 8:21
18000) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/26(月) 9:54
18001) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 佐倉 16/12/26(月) 15:26
18003) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 10:04
18002) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 16/12/27(火) 0:14
18004) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 11:22

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 203 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free