18000) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
 元サブコン・今はビル管  - 16/12/26(月) 9:54 -
  
LA様
ご回答有難うございます。

重要なポイントを書き忘れていました。問題箇所は地上10m程の高所です。

外壁の屋外側に沿った横引きで、長い間放置(垂れ流し)されていた様なのですが、どうやらその雨水が下部に有る分電盤に浸水していたらしく、突然トリップしてしまいました。遮断器がオシャカです。
とりあえず潰した遮断器は交換したのですが、厳密には浸水源の特定には至っていません。
又、雨水管に触る為には足場を組むしか無く、足場を組むからにはある程度恒久的なもの目指す必要が有り、困り果てています。
半分冗談でしょうが、分電盤に屋根をかけるといった話も出ています。

やはり全てを正規の材料で更新するしか無いのでしょうか…

引用あり
パスワード
702 hits

17998) JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法 元サブコン・今はビル管 16/12/23(金) 17:01
17999) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... LA 16/12/26(月) 8:21
18000) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/26(月) 9:54
18001) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 佐倉 16/12/26(月) 15:26
18003) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 10:04
18002) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 16/12/27(火) 0:14
18004) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 11:22