| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
47 / 203 ←次へ | 前へ→

18001) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
 佐倉  - 16/12/26(月) 15:26 -
  
既設の配管は、SU管ですか?
SU管ならば、VUとSUの受けのソケットがあります。
マエザワあたりで検索してみてください。
参考までに

最良は、配管のやり直しと分電盤(屋外仕様ではないのでしょうか?)に簡単な屋根をかけることでしょう。

がいいのでは。

引用あり
パスワード
658 hits

17998) JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法 元サブコン・今はビル管 16/12/23(金) 17:01
17999) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... LA 16/12/26(月) 8:21
18000) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/26(月) 9:54
18001) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 佐倉 16/12/26(月) 15:26
18003) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 10:04
18002) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 16/12/27(火) 0:14
18004) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 11:22

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
47 / 203 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free