| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
38 / 199 ←次へ | 前へ→

18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 地方赴任設備マン  - 16/12/27(火) 22:37 -
  
>>masa様


レス遅くなってしまいスイマセンでした。

丁寧な返信、ありがとうございます。


>>
3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止
4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く


これらを試したところある程度の時間がかかりますが、
確かに、サイホン現象は起きずに終了状態を迎えることができました。


懸念していた、終了時の操作が時間がかかることについても、
客先に対して自信をもって答えることができそうです。

お答えありがとうございました。

引用あり
パスワード
438 hits

17966) 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 地方赴任設備マン 16/12/10(土) 15:35
17967) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... masa 16/12/10(土) 16:18
18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... 地方赴任設備マン 16/12/27(火) 22:37
17978) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... 管理人(Yoh) 16/12/15(木) 14:58

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
38 / 199 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free