18007) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数
 masa E-MAIL  - 16/12/28(水) 21:04 -
  
基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。
90°エルボで無い場合は、右側の表の補正係数を乗じて、局部損失の直管相当長を算出してから、スパイラルダクトの直管摩擦損失を乗じて、局部損失を算出する事になります。
この表を使用しない場合は、絶対祖度を3.0として、フレキシブルダクトの直管の摩擦損失を算出します。
曲げて使用する場合は、円形ダクト(スパイラルダクト)の直管相当長を利用して、絶対祖度を3.0として計算した直管の摩擦損失に乗じて、局部損失を算出する事になります。