18012) Re:排煙口の同時開放の考え方について
 masa E-MAIL  - 17/1/6(金) 0:15 -
  
基本的には、垂れ壁だけでなく、隣接する間仕切壁で構成された防煙区画も延焼のおそれがあるとして、同時開放を考慮する事になります。
ただし、これは仕様基準で設計する場合に、指導される内容なので、性能基準である避難安全検証法や大臣認定などの特殊な排煙方式の場合は、考慮しなくても良い場合もあります。

引用あり