Page      44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼プレート式熱交換器  おっちゃん 02/10/29(火) 15:08
   ┣Re:プレート式熱交換器  ビリー関 02/10/29(火) 22:24
   ┃  ┗Re:プレート式熱交換器  おっちゃん 02/10/29(火) 22:35
   ┗Re:プレート式熱交換器  とみやん 02/11/4(月) 15:47
      ┗Re:プレート式熱交換器  おっちゃん 02/11/4(月) 20:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : プレート式熱交換器
 ■名前 : おっちゃん
 ■日付 : 02/10/29(火) 15:08
 -------------------------------------------------------------------------
   温泉で使用するプレート式熱交換器の材質で困っています。
北海道東部、屈斜路湖「クッシーで有名になった」の近くに「川湯」という
温泉街のホテルで、給湯用に温泉水を利用したプレート式熱交換器を設置するのですが、
成分が
 PH:1.58~1.8
 Ca:120~150㎎/リットル
 Na:330~400㎎/リットル
 Fe:80~100㎎/リットル
 CL:900~1,400㎎/リットル
 SO4:3,000~3,500㎎/リットル
 遊離炭酸ガス:1,300~1,800㎎/リットル
 その他
と、草津温泉以上の強酸性の温泉なのです。
スペースがあれば、架橋ポリなどの樹脂系のものが使用できるのですが、
給湯能力が175kw(およそ150,000kcal/h)必要でやむおえずプレート式を
使用するのですが、ステンレス製で6ヶ月未満、チタン製でも2年~3年
でプレート自体に穴が開くという始末です。
色々と文献を調べているのですが、お手上げ状態です。
どなたか良い材質の物があれば教えて下さい。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレート式熱交換器  ■名前 : ビリー関  ■日付 : 02/10/29(火) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   ↓耐酸熱交換器のHPです
http://www.theglassplant.com/asahi/japanese/products/multi_heat_exchanger/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレート式熱交換器  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 02/10/29(火) 22:35  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレスありがとうございます。
しかし、シェルチューブ式ですと温泉中のスケール「湯の花」によって
2~3日以内にチューブ内で目詰まりを起こして使用不能となった実績があり使用できないのです。色々と探しているのですがいい物がなくて・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレート式熱交換器  ■名前 : とみやん  ■日付 : 02/11/4(月) 15:47  -------------------------------------------------------------------------
   炭素鋼のプレート熱交を使用したことがありますよ!
当然特注生産ですけど、プレート熱交メーカーの有名どころだったら
知っているはずだけど。。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレート式熱交換器  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 02/11/4(月) 20:48  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
現在日阪製作所の熱交換器を設置しているのですが、確認してみます。
今度メーカーに温泉を送り材質の検討をしてもらおうかと思ってます。
ただ、日本中で何千とある温泉のうちの1カ所のために検討してもらえるものかと・・・
でもその1カ所は切実な問題なのですよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 44





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━