 ▼排水管のつまり  free 03/6/26(木) 13:53
   ┗Re:排水管のつまり  老婆心 03/6/26(木) 17:10
      ┗Re:排水管のつまり  free 03/6/26(木) 20:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水管のつまり
 ■名前 : free
 ■日付 : 03/6/26(木) 13:53
 -------------------------------------------------------------------------
   旅館の風呂の排水管に、ベージュ?色の固形物質が張り付いています。
最初は、石鹸カスがはりついて固まったのだろうとおもいましたが、
それとは違ったようにみうけられます。
なんとも説明しにくいんですが、排便管等によく張り付いている尿石みたいな
感じなんです。
排水用グレーチングをめくってみると、コクリート部のアチコチに1,2センチ
位の凹みがあり、照明器具のタイル貫通部からも同じような物が、はりついています。
自分としては、コンクリートの何かが溶け出し再結晶したのかなと、思ったんですが、実際そんなことがありえるのでしょうか?
だれか、どんな事でもいいので、意見がほしいです。
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管のつまり  ■名前 : 老婆心  ■日付 : 03/6/26(木) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   泉質不明(脱衣場で成分表確認) 後は、温泉や井戸業者に聞けばわかる。
知らないのは貴方だけかも(温泉掘ったばかりなら話は違うが)
でも、これだけて投稿とするとも思えない

可能性

@微生物(硫黄酸化細菌)の働きによって生成された硫酸がコンクリートを腐食
 させる現象
 土木建築界での研究テーマ

A恐らく(空調屋ゆえに確証なし)
 鉱泉中に生じる沈殿物。ゆばな。温泉華。成分は泉質により違う(当然)
 湯の花 incrustations of a hot spring.
 蒸発分が冷やされれば、天井や突起物にも固形物形成。

 極端な例
  北海道長万部の二股ラジウム温泉
  泉質は、含ラジウム炭酸カルシウム泉。(高濃度)
  ここ全国的に有名
  温泉付近に噴出した直後からそれらの成分が急速に結晶沈積することによって
  石灰華が形成。
  鍾乳洞屋内隠蔽型に対する屋外露出型 (設備屋的発想)
  湯の花の加工品販売(簡単に造れる) 垂れ流し⇒冷えると固形物
  改築前(混浴 浴槽浅くへばりつく感じ) 
 改築後まるでプール(水深1300mm位)将来対応か
 われわれの想像を超えるスピードで固形物堆積

  某温泉 ナトリウム塩化物泉 通称ガリ(地方名)と称する固形物付着
  管は開渠や木管、二重管(引抜き取替可) 苦労しているのがわかる 

温泉と排水ライン⇒一般に汎用品で対応(自然に逆らえない)
          ポンプや熱交換器含めて

湯の花の成分中に硫酸ナトリウムが入っている場合もある
これは、特殊な用途として潜熱蓄熱材料(凝固点≒冷却水 回路に組込み)

自身、温泉施設 4現場経験 自然に温泉マニア
新築一番湯にも入った経験(人体実験か) もある(加熱側の責任者として)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管のつまり  ■名前 : free  ■日付 : 03/6/26(木) 20:24  -------------------------------------------------------------------------
   老婆心さん、早速お返事いただきありがとうございます。
スミマセン、説明不足でした。
各宿、同じ源泉(単純泉)で配湯されていて、その一軒だけが、そういう現象になるんです。
特に風呂の洗い場の排水に付着が多く、循環式のため風呂から温泉が常時あふれていない状態です。
最初は温泉、市水の成分か・・・とも考えたのですが、それなら他でもなりますよね?
温泉の使用率の点からいってもそこより多いとこもありますし
石鹸、シャンプーも同じものを使っているとこもあるし
あとは・・・
どつぼにはまっている状態です。ワカンナイヨー(泣)

>新築一番湯にも入った経験(人体実験か) もある(加熱側の責任者として)
はい、私も設備、配管施工業者の責任(笑)としてはいります。

この宿の風呂には、入れませんでした・・・・仕事もらえませんでした(泣)