Page 450 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 KIY 04/8/3(火) 17:30 ┣Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 こてつ 04/8/3(火) 17:54 ┃ ┗Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 KIY 04/8/3(火) 18:01 ┃ ┗Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 こてつ 04/8/3(火) 18:11 ┃ ┗Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 KIY 04/8/3(火) 19:16 ┃ ┗Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 こてつ 04/8/4(水) 11:39 ┃ ┗Re:屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件 KIY 04/8/4(水) 11:43 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 hatomori 04/8/3(火) 21:15 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 KIY 04/8/4(水) 0:28 ┣Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 hatomori 04/8/4(水) 9:38 ┃ ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 KIY 04/8/4(水) 9:55 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教え... thor 04/8/4(水) 10:55 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教え... KIY 04/8/4(水) 11:09 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教え... masa 04/8/5(木) 1:11 ┗Re:充水槽を設置しなくてもいい条件を教え... KIY 04/8/5(木) 8:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓の充水槽を設置しなくてもいい条件を教えてください。 ■名前 : KIY ■日付 : 04/8/3(火) 17:30 -------------------------------------------------------------------------
屋内消火栓の配管を充水するために屋上階等に設置する充水槽を設置しなくてもいい事があると聞きましたが、その条件を御存知の方、教えてください。 |
屋内消火栓配管を乾式とした場合、充水槽は不要です。(当然ですが) 湿式の場合はもちろん必要で、湿式か乾式かの区別は自治体で定める火災予防条例によります。 以前寒冷地で乾式を採用したことがありますが、その時は消火水槽の有効容量を配管の容積分加算するように指導を受けました。 |
>屋内消火栓配管を乾式とした場合、充水槽は不要です。(当然ですが) >湿式の場合はもちろん必要で、湿式か乾式かの区別は自治体で定める火災予防条例によります。 >以前寒冷地で乾式を採用したことがありますが、その時は消火水槽の有効容量を配管の容積分加算するように指導を受けました。 早速の御教示ありがとうございます。寒冷地以外で乾式を認めている場合はありますか。 (例えば、何階建て以下は認める等) |
>早速の御教示ありがとうございます。寒冷地以外で乾式を認めている場合はありますか。(例えば、何階建て以下は認める等) 乾式を認めるということではなく、火災予防条例に「湿式とする」と書かれている場合(東京都など)は湿式ですが、書かれていない場合は法令上は乾式でもよいということです。 但し、書かれていなくとも消防より湿式を指導されることもあります。 まずは所轄の消防署に確認してみてください。 |
御返答ありがとうございます。御教示いただいた内容を踏まえて、所轄の消防署に確認いたします。ありがとうございました。 |
法令検索にて再確認しました。以下を御参照ください。 屋内消火栓設備の乾式の取扱いについて (昭62.7.30消防予第132号消防庁予防課長から宮城県総務部長あて回答) 〔昭63.3.8消防予35「4」〕 http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/b857532u2.htm |
>法令検索にて再確認しました。以下を御参照ください。 > >屋内消火栓設備の乾式の取扱いについて >(昭62.7.30消防予第132号消防庁予防課長から宮城県総務部長あて回答) >〔昭63.3.8消防予35「4」〕 >http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/b857532u2.htm 大変、参考になりました。御教示ありがとうございました。 |
階数が3以下の防火対象物で高架水槽を設けていない場合は補給水槽は設けなくてもよいと 解釈していますが。(中国地方の場合)消防用設備等の技術基準より |
>階数が3以下の防火対象物で高架水槽を設けていない場合は補給水槽は設けなくてもよいと 解釈していますが。(中国地方の場合)消防用設備等の技術基 情報ありがとうございます。その場合は、乾式になるのですか?それとも、何らかの方法で充水して湿式にするのですか?御教えください。 |
その場合は、乾式になるのですか?それとも、何らかの方法で充水して湿式にするのですか?御教えください。 湿式、乾式と意識したことはありませんが、試験放水するだけで 無理に管に充水した記憶がないのですが。 |
>その場合は、乾式になるのですか?それとも、何らかの方法で充水して湿式にするのですか?御教えください。 > >湿式、乾式と意識したことはありませんが、試験放水するだけで >無理に管に充水した記憶がないのですが。 大変参考になりました。この事も踏まえて、所轄に確認してみます。御教示、感謝いたします。ありがとうございました。 |
ポンプで送水した後、(配管から)水を抜かなければ充水したままだと思いますが。 具体的には 消火ポンプ起動→末端の消火栓(試験弁)を開放してエア抜き→消火栓を閉める→消火ポンプ停止 で充水するのでは? |
>ポンプで送水した後、(配管から)水を抜かなければ充水したままだと思いますが。 >具体的には >消火ポンプ起動→末端の消火栓(試験弁)を開放してエア抜き→消火栓を閉める→消火ポンプ停止 >で充水するのでは? 御教示ありがとうございます。先ほど、所轄(中国地方)に確認しましたら、3階までの建物の場合やはり、高架水槽を設置していない場合、消火充水槽はポンプ能力だけで送水可能との判断で設置しなくてもよいとの事でした。 そうですね、最初の放水テストでポンプで送水した後、水を抜かなければ充水したままですね。そう考えるとその他の地方や3階以上の建物も規制緩和をお願いしたいものです。 大変、参考になりました。ありがとうございました。 |
東京都==>圧力タンク+ジャッキポンプ 愛知県==>圧力タンク 両方共、圧力タンクの減圧で自動起動が条件です。 |
>東京都==>圧力タンク+ジャッキポンプ >愛知県==>圧力タンク >両方共、圧力タンクの減圧で自動起動が条件です。 大変、参考になりました。御教示ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━