 ▼絶縁パイプについて  [名前なし] 04/8/28(土) 9:55
   ┣Re:絶縁パイプについて  うなぎいぬ 04/8/29(日) 0:10
   ┃  ┗Re:絶縁パイプについて  ノリ 04/8/29(日) 1:27
   ┃     ┗Re:絶縁パイプについて  デンスイ 04/8/29(日) 18:41
   ┃        ┗Re:絶縁パイプについて  ノリ 04/8/29(日) 19:21
   ┗Re:絶縁パイプについて  taku 04/8/30(月) 18:45
      ┗Re:絶縁パイプについて  ノリ 04/8/30(月) 20:37
         ┗Re:絶縁パイプについて  taku 04/8/31(火) 8:07
            ┗Re:絶縁パイプについて  ノリ 04/8/31(火) 21:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 絶縁パイプについて
 ■名前 : [名前なし]
 ■日付 : 04/8/28(土) 9:55
 -------------------------------------------------------------------------
   始めての投稿です。
エコキュートや電気温水器との配管接続に絶縁パイプを
使う、と施工要領書に書いてあるんですが
これっていったい何の為に使用するんでしょうか?
やはり使用しないとまずいんでしょうか?
皆さんご教授願います。 よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : うなぎいぬ  ■日付 : 04/8/29(日) 0:10  -------------------------------------------------------------------------
   >エコキュートや電気温水器との配管接続に絶縁パイプを
>使う、と施工要領書に書いてあるんですが
>これっていったい何の為に使用するんでしょうか?

キーワードは「電食」や「マクロセル腐食」かな。
バッテリーの原理を調べてみるのもいいかもしれないなぁ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : ノリ  ■日付 : 04/8/29(日) 1:27  -------------------------------------------------------------------------
   すいません 名前を入れるのを忘れてました
レスありがとうございます。 

>キーワードは「電食」や「マクロセル腐食」かな。
>バッテリーの原理を調べてみるのもいいかもしれないなぁ。

↑やはり電食等なんですかねぇ・・
使用する配管材料に関係なく絶縁パイプを
使わなければいけないのか、よく分からずに
悩んでいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 04/8/29(日) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   要は給水側、給湯側とも金属管の類でなければ
(電導体でなければ)特に絶縁パイプは必要としませんよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : ノリ  ■日付 : 04/8/29(日) 19:21  -------------------------------------------------------------------------
   >要は給水側、給湯側とも金属管の類でなければ
>(電導体でなければ)特に絶縁パイプは必要としませんよ。

レスありがとうございます。
そうゆうことだったんですか。
ヒートポンプの配管に、以前銅管を使ったのですが
そういった場合は絶縁パイプを入れたほうがいいということですね。
どうもありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : taku  ■日付 : 04/8/30(月) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   絶縁パイプの設置理由は感電防止です。元々は行政指導で「1mの長さの絶縁パイプを設置しなくてはならない」とあり、現在は「望ましい」に変わったと思います。何でも1mの水長が漏電した場合に電気抵抗となって助かるとの事ですが、個人的には疑問です。
本体にアースを取った方が絶対的と考えます。以前、某官庁の設計でもめた事が有り結果的には両方の施工となりました。何考えてるのか?。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : ノリ  ■日付 : 04/8/30(月) 20:37  -------------------------------------------------------------------------
   >絶縁パイプの設置理由は感電防止です。元々は行政指導で「1mの長さの絶縁パイプを設置しなくてはならない」とあり、現在は「望ましい」に変わったと思います。何でも1mの水長が漏電した場合に電気抵抗となって助かるとの事ですが、個人的には疑問です。
>本体にアースを取った方が絶対的と考えます。以前、某官庁の設計でもめた事が有り結果的には両方の施工となりました。何考えてるのか?。

感電防止ですか・・
でも水って電気を通すんですよねぇ  
本当の所はどうなんでしょうね(笑
皆さん貴重な情報ありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : taku  ■日付 : 04/8/31(火) 8:07  -------------------------------------------------------------------------
   >感電防止ですか・・
>でも水って電気を通すんですよねぇ  
>本当の所はどうなんでしょうね(笑
>皆さん貴重な情報ありがとうございます。

●そうなんです。人体に危険な漏電電流を仮に想定して25mA、人体抵抗を500Ωと して算出してみましたが1mの水長抵抗では何の役にも立ちません。本体に規程を満足 するアースを設けて漏電ブレーカーを設置した金属配管施工の方が電気・構造的にも良 いと思います。此れを定めた某諸官庁に問合わせましたが、納得のいく解答は有りませ んでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:絶縁パイプについて  ■名前 : ノリ  ■日付 : 04/8/31(火) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   >
>●そうなんです。人体に危険な漏電電流を仮に想定して25mA、人体抵抗を500Ωと して算出してみましたが1mの水長抵抗では何の役にも立ちません。本体に規程を満足 するアースを設けて漏電ブレーカーを設置した金属配管施工の方が電気・構造的にも良 いと思います。此れを定めた某諸官庁に問合わせましたが、納得のいく解答は有りませ んでした。

レスありがとうございます。

しかし皆さんほんとに、詳しいですね。
自分はまだまだ勉強不足なので、これからもよろしくお願いします。