 ■題名 : 冷媒配管のフレアナットの割れについて
 ■名前 : ヒーポン君
 ■日付 : 05/9/1(木) 16:14
 -------------------------------------------------------------------------
   家庭用のエアコンです。(R-22)
施工後2年程で冷媒が、漏れ効かなくなったのでメーカーサービスより修理をしてもらいました。
3分(φ9.5mm)の冷媒配管と室内機の接続部のフレアナットが割れておりそこから、冷媒が漏れました。
原因は、施工時のナットの締めすぎとのことですが納得がいきません。
施工に詳しい人に聞いたところ、2・3分のナットは仮に締めすぎてもフレアのほうが
切れて冷媒が漏れるということでした。  ナット割れは考えられないのでナットの不良品ではないか? とのことでした。

何が本当の原因でしょうか?  それによって費用の支払い部署が異なってきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/9/1(木) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   要は規定のトルクレンチで締める施工をしていたか
どうかではないでしょうか?

それがわからないのに、あーだこーだと言っても
空しい議論ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/1(木) 20:21  -------------------------------------------------------------------------
   ナット割れの原因は
締めすぎであったり緩みであったりします
冷媒ガスが漏れると
その程度により急激な凍結が起こります
これによりナットが凍結による膨張(結露水分)
によって破壊されます

まさにその瞬間を目撃した経験があります。

つまり施工不良の原因がほとんどでしょう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : ヒーポン君  ■日付 : 05/9/2(金) 13:20  -------------------------------------------------------------------------
   早速のお返事有難うございます。

フレアナットの材質の不良が、証明できない以上
施工不良ということで支払いをすることになりそうです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/2(金) 15:05  -------------------------------------------------------------------------
   >早速のお返事有難うございます。
>
>フレアナットの材質の不良が、証明できない以上
>施工不良ということで支払いをすることになりそうです。


フレアナットの材質不良はありえない事ではないでしょう
でも今まで見た事も聞いた事もありません
ガス漏洩はフレアの作りが悪い場合も起こります
締めすぎではないと言うにはきちんとトルク管理が出来ていない
場合は難しいでしょうね(トルクレンチの使用)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : 浩二  ■日付 : 05/9/2(金) 21:33  -------------------------------------------------------------------------
   私も家庭用エアコン施工後2〜5年程度でフレアナット割れが多発(といっても数件)したことがあり苦労しました。
「時期割れ・応力腐食割れ」という現象で、特殊な要因が重なると施工後時間を置いて黄銅のフレアナットが割れることは良くあるそうです。
特殊な要因とは、
 @雰囲気(特にアンモニアなどが存在すると発生し易い)
 Aナット製作時の加工不良(ナットの原材料切削加工時やねじ加工時に熱管理が
  できていないと多発する)
 B加えられる応力の強さ => ナット施工時に締めすぎると発生し易い
  (施工でフレアが切れない強さでも発生するそうです)
で、フレアナットの製作時の加工不良を証明するのは難しく、泣き寝入りでした。
登戸さんのおっしゃるとおり、トルク管理を徹底し記録が残っているとか、ロットで多発したことが判明とかでない限り勝てそうにありません。

■以下参考ホームページです。
・応力腐食割れに強いフレアナットのもあるとアピールしています。
 http://www.inaba-denko.com/jpn/products/air-materials/fn-fun_b/main.htm
・フレアナット割れのいろいろな原因があります。
 http://home.e-catv.ne.jp/techabe/research/re_oil.htm
 http://www.techno-qanda.net/dsweb/ViewProps/Document-1473
・マナーの悪い質問には厳しいQ&Aにもフレアナット割れの相談あり
 http://www.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/member/tecnet/qa/qa-250.html
・応力腐食割れについての説明
 http://www.coguchi.com/yougo_s/kinzoku_yougo/a_o.html

  〔長文失礼〕
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : 浩二  ■日付 : 05/9/2(金) 21:43  -------------------------------------------------------------------------
   自己レスです。URLをひとつ忘れてました。

・ここまで調べれば勝てるかもしれません。
 http://www.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/member/tecnet/qa/qa-344.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : ヒーポン君  ■日付 : 05/9/3(土) 13:36  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろと、ご助言いただきありがとうございます。

非常に参考になりました。

今後は、トルクレンチ使用の徹底を図っていきたいと思います。

使用していない以上文句は言えませんものね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/3(土) 16:08  -------------------------------------------------------------------------
   >今後は、トルクレンチ使用の徹底を図っていきたいと思います。
>
>使用していない以上文句は言えませんものね。


そのほうがいいですね
人間の感覚は結構いい加減なものです
微妙な加減が要求される部位はトルク管理をしたほうがいいものです。
元自動車メカニックのワタシ、
”感覚トルクレンチ”を持っています
問題ないレベルの誤差で締めることはできますが、
さすがにシリンダーヘッドボルトなどはトルクレンチを使いました
必要な場所には使うべきです

ベテラン(ここで言うベテランは単に経験年数が長いというだけ)ほど
エアコンでトルクレンチを使うことをバカにします
彼らは皆「俺は一度も洩らしたことがない!」と豪語します
でもねぇ、洩らして本人が知らないウチに
影で後輩が修理している事を彼らは知らないんですよね(笑)
本人に言ったところでどうせ誰かに罪を擦り付けて
おしまいでしょうから・・。(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管のフレアナットの割れについて  ■名前 : ヒーポン君  ■日付 : 05/9/5(月) 10:04  -------------------------------------------------------------------------
   浩二さん、@登戸さん  的確なご助言ありがとうございました。

大変、役に立ちました。  これからも、何かありましたら

投稿したいと思いますので、よろしくお願いいたします。