Page    1027
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼カラオケルームの換気  ぺっぷマン 05/6/21(火) 20:06
   ┗Re:カラオケルームの換気  m・s 05/6/22(水) 20:34
      ┣Re:カラオケルームの換気  @登戸 05/6/22(水) 22:00
      ┃  ┣Re:カラオケルームの換気  ぺっぷマン 05/6/23(木) 9:58
      ┃  ┗Re:カラオケルームの換気  m・s 05/6/23(木) 12:52
      ┃     ┗Re:カラオケルームの換気  @登戸 05/6/23(木) 13:27
      ┃        ┗Re:カラオケルームの換気  m・s 05/6/23(木) 19:39
      ┗Re:カラオケルームの換気  ぺっぷマン 05/6/23(木) 9:54
         ┗Re:カラオケルームの換気  くま 05/6/24(金) 12:47
            ┣Re:カラオケルームの換気  ぺっぷマン 05/6/25(土) 12:16
            ┗Re:カラオケルームの換気  @登戸 05/6/25(土) 12:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : カラオケルームの換気
 ■名前 : ぺっぷマン
 ■日付 : 05/6/21(火) 20:06
 -------------------------------------------------------------------------
   皆さんこんにちは。

4階建てRC造のカラオケ店の設計をしているのですが、
24hの換気方法が思い付かず、悩んでおります。
悩みとは、音の問題です。
カラオケルームをパイプファンで換気すれば、外部に音漏れますよね?
同様に、廊下とガラリ又はパスダクトでつなぐのも音漏れになります。
各室をダクトでつなぎ、シロッコファンで給排と思いましたが
部屋同士がつながって音が聞こえてしまいます。
やはり各室にロスナイを設置して屋上で給排気する方法になるのでしょうか?

経験のある方、良い知恵をお持ちの方は、アドバイスをよろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : m・s  ■日付 : 05/6/22(水) 20:34  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、m・sです。
カラオケルームの換気方式ですが建物の立地条件により違うと思います。
商業地で繁華街などの場合は外部に漏れる音はあまり気にしなくて良いですよ。
ただ民家が近くに在るような郊外店などの場合は
外部に漏れる音を考慮しなくてはなりません。
基本の換気方式は各ルーム、個別に対応された方が無難と思いますが、そうなると外部のVCの数が、かなり多くなってしまいます。

>4階建てRC造のカラオケ店の設計をしているのですが、
>24hの換気方法が思い付かず、悩んでおります。
>悩みとは、音の問題です。
>カラオケルームをパイプファンで換気すれば、外部に音漏れますよね?

パイプファンは外部に直ですので好ましくないです。
天井換気扇ならダクトがあるので、色々ダクトの部分で処理が出来ると思います。
それに、音漏れ以前にパイプファンの風量で大丈夫でしょうか?


>同様に、廊下とガラリ又はパスダクトでつなぐのも音漏れになります。

廊下とのガラリは絶対駄目です。

パスダクト方式ですが
例えば廊下に給気を取り込み、廊下とルームをパスダクト方式
排気は各ルーム毎に個別に天井換気扇で排気又は、3室〜4室を1エリアとしシロッコファンにて排気。
(必要であれば、給気パスダクトには消音ダクトを使用、天井内のダクト間に遮音ボックスを取付。)
排気ダクトのルームとルーム間の接続は隣同士のルームは接続はしないで
組み合わせを考えれば良いと思います。
(離れたルーム同士の組み合わせなら音漏れも解消するでしょう)

※給気が各ルーム毎に単独で施工が可能であればそれに越した事は
 無いと思います。

※廊下に多少、音漏れが発生しても私は大丈夫だと思います。
 (廊下等共用部にはかなり大きな音声で曲が流れていますから)


>各室をダクトでつなぎ、シロッコファンで給排と思いましたが
>部屋同士がつながって音が聞こえてしまいます。

※室内〜室内の音漏れは、お店からの苦情の原因となりますので
 給気の室内間のダクト接続は止めておいた方が無難だと思いますが
 上記で述べた組み合わせを考えれば給気及び排気共解決すると思います。
(それでも不安なら消音ダクトの検討、遮音ボックス等の検討)

>やはり各室にロスナイを設置して屋上で給排気する方法になるのでしょうか?

予算さえ合えばロスナイでも良と思います。

また、エアコンが必ず取付されると思いますのでエアコンにて新鮮空気取り入れも
一考かと思います。


換気の制御は、各フロアー毎に24時間換気スイッチを設け
フロントにて制御出来る様にすれば良いと思います。
(各ルーム毎に換気スイッチは必要無いと思います)


カラオケボックスは狭い空間です。
お酒を飲んで歌いに来られる方も沢山居ると思います。
タバコの量も増え、タバコの煙などでルームはすぐに充満します。
換気回数は十分考慮しないと駄目です。
(タバコだけでは無いですよ、色々な意味で!)
また、その分エアコンの容量にも注意して下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/22(水) 22:00  -------------------------------------------------------------------------
   m.sさんの回答に補足します
カラオケルームのロスナイは
個人的にはお勧めしません
喫煙場所のロスナイはメーカーも推奨していません
エレメントがすぐにNGになります
カラオケ=喫煙ブースのようなものですからね・・。
以前確認したらNGと言われました・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : ぺっぷマン  ■日付 : 05/6/23(木) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   @登戸さん、こんにちは。
喫煙場所のロスナイはNGでしたね。
忘れてました!
ロスナイに傾きかけていた考えを修正して換気方式を考えます。
ご指摘、ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : m・s  ■日付 : 05/6/23(木) 12:52  -------------------------------------------------------------------------
   @登戸さん、どうもm・sです。
補足、有り難う御座います。
言葉が足りず反省しております。
私も基本的にはカラオケボックスにロスナイは設置しませんが
この前、偶然にも北海道のカラオケボックスを設計しました。
寒冷地の換気は余り経験が無かったので現地の
仕事関係の知り合いに電話しました。
「そっちのカラオケボックスの換気方式はどんな感じ?」
冬季の外気処理の問題が有るのでロスナイ設置の店が結構有るとの返事だったので
「ロスナイでも大丈夫かな?」と半信半疑でしたが
設置されている店舗が存在してます。って 書いとけばよかったです。(反省)
また、言葉不足の時はフォローお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/23(木) 13:27  -------------------------------------------------------------------------
   いえいえ、m・sさんの回答はいつも
的確ですよ。
ロスナイがそのような環境で設置されていることが
多くあるのは事実でしょうし・・。
計画段階であるならば建前に習って
NGと考えたほうが良いと思っただけなので
失礼かとは思いましたが割って書き込みさせて頂きました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : m・s  ■日付 : 05/6/23(木) 19:39  -------------------------------------------------------------------------
   恐縮です。
今後とも宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : ぺっぷマン  ■日付 : 05/6/23(木) 9:54  -------------------------------------------------------------------------
   m・sさん、こんにちは。
なるほどなご意見ありがとうございます。
近いうちに、その辺のカラオケに行ってシステムを確認しに行ってきます。
換気方式はよく考えて決定します。
どうもありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : くま  ■日付 : 05/6/24(金) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   先日、見積したカラオケ店、設計図に室内に天井扇が1台
それも三菱の一番小さい08クラス、おまけに給気なし
建築の設計図も見たが、ガラリなし、オープンカットもなし・・・・
設計に質疑出したが、返答なし・・・・・
結局、予算が合わず、とれなかったけど
安くとった設備さんがかわいそう・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : ぺっぷマン  ■日付 : 05/6/25(土) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   くまさんこんにちは。
そういうところもあるのですね。。。
業者さんが取り合いとって直してくれるのでしょうか。。。
しかし質疑に対する回答がないとは困ったもんですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:カラオケルームの換気  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/25(土) 12:40  -------------------------------------------------------------------------
   >結局、予算が合わず、とれなかったけど
>安くとった設備さんがかわいそう・・


これ、案外かわいそうでもない事も・・・。
会社組織にしていない類の
事務所経費がかからないといっても過言ではない
業者の場合 結構やれるものです
言っちゃ悪いけど
そういう業者さんは給気だのガラリだのは気にしていない
方々結構います

その物件いろんな意味で取らなくてよかったのでは?
ワタシはそう思います・・。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1027





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━