 ■題名 : 給水ポンプの選択について
 ■名前 : ハチ
 ■日付 : 05/6/27(月) 17:43
 -------------------------------------------------------------------------
   建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。
 建物概要12階建共同住宅(築S55年)
 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK
上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが
受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。
ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の
勉強不足でさっぱり分かりません。

素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプの選択について  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/27(月) 17:51  -------------------------------------------------------------------------
   >建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。
> 建物概要12階建共同住宅(築S55年)
> 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK
>上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが
>受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。
>ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の
>勉強不足でさっぱり分かりません。
>
>素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。


ナニが妥当か?
要求するスペックにマッチしたものが妥当ということになります
納入を予定しているメーカーに相談すれば良いと思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプの選択について  ■名前 : ポンプ  ■日付 : 05/6/27(月) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   >建築設計屋ですが、給水設備について教えていただきたいのです。
> 建物概要12階建共同住宅(築S55年)
> 戸数3/1フロア×12=36戸全て3LDK
>上記の共同住宅の受水槽設備を移設することとなり、新規で設置するのですが
>受水槽内に水中ポンプを設置する際、ポンプの種類は何が妥当なのか教えて下さい。
>ポンプカタログには、渦巻きポンプ、多段ポンプ等色々ありますが、何せ設備の
>勉強不足でさっぱり分かりません。
>
>素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。

@登戸さんがおっしゃるとおり、メーカーに相談すると話が早いです。
ただ、受水槽内設置型の水中ポンプはほぼ2種類しかありません。
深井戸型と浅井戸型です。
あとは建物の規模によって水量、揚程がかわります。
36戸、12F建とすると、250g/m*45mぐらいでしょうか?
(高架タンク用か給水加圧用かによってもかわりますが。)
なお、水中ポンプ使用というのは、あまりポピュラーではありません。
受水槽の下にポンプユニットを置く方式もありますし、
最近ではむしろ直結増圧方式が主流です。
それらも含めてメーカーに相談かけてみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 回答有難うございました。  ■名前 : ハチ  ■日付 : 05/6/27(月) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーに聞いてみることとします。有難うございます。