 ■題名 : ヘビーロードについて
 ■名前 : 中橋進一
 ■日付 : 05/7/2(土) 11:14
 -------------------------------------------------------------------------
   ヘビーロードについて上司に調べろといわれました。
24H運転・4,000時間運転という事はわかりますが、
それ以上のことが解かりません。
もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/7/2(土) 15:35  -------------------------------------------------------------------------
   と言うことは上司も判ってなくて聞いているのでしょうか?
機器によっても違うし、レスつけにくい質問だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : 中橋進一  ■日付 : 05/7/2(土) 15:55  -------------------------------------------------------------------------
   上司はある程度しっていると思うのですが、教えてくれません。
いわれたのは、冷温水発生機について話していたときでした。
出来れば、ヘビーロードの冷温水発生機の仕組み・特長を
簡単に説明していただけると・・・。
勉強不足ですみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : ミロス  ■日付 : 05/7/2(土) 20:27  -------------------------------------------------------------------------
   参考にしてください

http://www.hitachiacs.co.jp/acc/vseries-other03.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : 中橋進一  ■日付 : 05/7/4(月) 7:56  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
僕もこのホームページを見たのですが難しいですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : ティータイム素人。  ■日付 : 05/7/5(火) 15:06  -------------------------------------------------------------------------
   というより、メーカーに短刀直入に聞いたらいいのでは。

私が理解しているのは、なんかあきれるぐらい簡単です。
ヘビーロードっていうとおどろおどろしいのですが、要は、
一ランク大きな機種で選定するってことです。
冷温水発生器は、全負荷で運転すると痛みが早いので、
年間の運転時間が長い用途(これがヘビーロード)は、
一ランク大きな機種で選定し、部分負荷運転でするってこと。
あるメーカーの営業は、こう言ってましたよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/7/5(火) 23:57  -------------------------------------------------------------------------
   私も1票!
軽自動車で高速ぶっ飛ばすより、クラウンでゆったりですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/7/6(水) 10:48  -------------------------------------------------------------------------
   「ヘビーロード用途機について」という資料が
(社)日本冷凍空調工業会から発行されています。
メーカーに頼めばコピーをもらえます。
先のレスにあるHPの内容以外の主な記載は以下です。

必要冷房能力に対する機種選定の余裕度
・大型(100RT程度以上)
ヘビーロードA:100%
ヘビーロードB:110〜120%
ヘビーロードC:120〜130%
・中小形
ヘビーロードA:100%
ヘビーロードB:120〜130%
ヘビーロードC:130〜200%

設備上の要望(○:必要に応じ対応、◎:ぜひ対応)
・予備基設置又は複数台分割
 ヘビーロードB:◎、ヘビーロードC:◎
・機械室周囲温度は冷房停止時5℃以上
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
・凍結防止(冷水凍結防止用にバンドヒーター取付)
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
・負荷変動(変動率20%/10分程度以下とする)
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
・冷却水温度コントロール(温度変化率1℃/10分以下、下限値は仕様値−5℃以上)
 ヘビーロードB:◎、ヘビーロードC:◎
・冷却能力の余裕(冷却水量、冷却塔に10%程度の余裕)
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
・薬注装置の取付
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
・良質燃料使用(ガス、灯油使用、スス付着防止)
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎

保守管理(詳細は略)
・保守内容の充実、保守回数増加、年間スケジュールによる機器停止、予防保全による部品交換
 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘビーロードについて  ■名前 : 中橋進一  ■日付 : 05/7/6(水) 18:07  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
一度メーカーに問い合わせてみます。