Page    1056
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼シリカ付着で困ってます  アップアップ 05/7/13(水) 21:16
   ┣Re:シリカ付着で困ってます  @登戸 05/7/13(水) 21:29
   ┃  ┣Re:シリカ付着で困ってます  アップアップ 05/7/13(水) 21:42
   ┃  ┗Re:シリカ付着で困ってます  @登戸 05/7/13(水) 21:57
   ┣Re:シリカ付着で困ってます  冷蔵庫屋さん 05/7/13(水) 21:48
   ┃  ┗Re:シリカ付着で困ってます  アップアップ 05/7/14(木) 8:12
   ┣Re:シリカ付着で困ってます  名乗るほどでは無し 05/7/14(木) 17:53
   ┃  ┗Re:シリカ付着で困ってます  アップアップ 05/7/14(木) 18:34
   ┗Re:シリカ付着で困ってます  ada 05/7/16(土) 5:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : シリカ付着で困ってます
 ■名前 : アップアップ
 ■日付 : 05/7/13(水) 21:16
 -------------------------------------------------------------------------
   ボイラのノズルにシリカが付着して着火不良が発生し、困ってます。
シリカを吸着できるような材料を探しています。
ご存知の方は教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/7/13(水) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
   簡単に言ってしまえば
浄水器の装着っていうところでしょうか・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : アップアップ  ■日付 : 05/7/13(水) 21:42  -------------------------------------------------------------------------
   >簡単に言ってしまえば
>浄水器の装着っていうところでしょうか・・。

どうもシリコンガスを吸っているようなんですが・・。
以前作業場を測定すると20ppmありました。
作業場の換気扇入口で12ppm、出口は不明ですが、付近に
ボイラの給気口がありまして・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/7/13(水) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   >簡単に言ってしまえば
>浄水器の装着っていうところでしょうか・

自己レス、
無視してくだされ・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : 冷蔵庫屋さん  ■日付 : 05/7/13(水) 21:48  -------------------------------------------------------------------------
   ノズルって言うのは、油を高圧で吐出している部分のことですよね。
油の成分にはシリカ(二酸化珪素)は、含まれていなかったと思いますが。
間違ってたらすいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : アップアップ  ■日付 : 05/7/14(木) 8:12  -------------------------------------------------------------------------
   >ノズルって言うのは、油を高圧で吐出している部分のことですよね。
>油の成分にはシリカ(二酸化珪素)は、含まれていなかったと思いますが。
>間違ってたらすいません。


油には含まれていないのですが、ノズル部に給気口から流入したと思われる
シリコンガスが付着していました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : 名乗るほどでは無し  ■日付 : 05/7/14(木) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   燃料油を噴霧するノズルにシリカ由来と思われるスケールが付着ですか
相手が水なら
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%83V%83%8A%83J%81@%83X%83P%81%5B%83%8B%8F%9C%8B%8E&lr=lang_ja
でキレート剤を扱っているところが見付かるのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : アップアップ  ■日付 : 05/7/14(木) 18:34  -------------------------------------------------------------------------
   >燃料油を噴霧するノズルにシリカ由来と思われるスケールが付着ですか
>相手が水なら
>http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%83V%83%8A%83J%81@%83X%83P%81%5B%83%8B%8F%9C%8B%8E&lr=lang_ja
>でキレート剤を扱っているところが見付かるのですが。

ありがとうございます。
調べてみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シリカ付着で困ってます  ■名前 : ada  ■日付 : 05/7/16(土) 5:43  -------------------------------------------------------------------------
   昔、ガスボイラで同じような現象が起きた事があります。このときは都市ガスの精製度の問題でした。
この都市ガスは製鉄所から出るコークスガスを再利用して都市ガス会社経由で一般に販売しているもので、家庭で使う分には問題ないのですが、工業用ボイラなどのように使用量が多く長時間稼動している場合にはガスに微量含まれている不純物がバーナーに付着して着火不良を起こすようです。
不純物はガス状で含まれているためフィルターなどで取ることも出来ず、ガス会社に精製度を上げてくれるよう依頼もしてみたのですが、コストが馬鹿高くなるため対応出来ないようでした。仕方ないので定期的に清掃を行う事で凌いでいます。その方が安いですし。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1056





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━