Page    1071
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼素朴な疑問  冷蔵庫屋さん 05/7/30(土) 15:39
   ┣Re:素朴な疑問  NSP 05/7/30(土) 17:49
   ┃  ┗Re:素朴な疑問  冷蔵庫屋さん 05/8/1(月) 8:48
   ┗Re:素朴な疑問  NSP 05/8/1(月) 15:25
      ┣Re:素朴な疑問  冷蔵庫屋さん 05/8/1(月) 15:46
      ┗Re:素朴な疑問  NSP 05/8/1(月) 16:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 素朴な疑問
 ■名前 : 冷蔵庫屋さん
 ■日付 : 05/7/30(土) 15:39
 -------------------------------------------------------------------------
   二十数年この業界にいますが、今見積をしている案件で、ふと疑問に思うことがありましたので投稿いたします。
RC造の平屋で床面積約800m21部屋、外壁の厚み800mmスラブ200mmという建物です。(柱はありません)
この建物を冷房するために負荷の計算はすぐできますが、疑問に思ったのがこれだけの厚みがあるとコンクリート自体に相当量の熱量を蓄熱していると思われます。
この蓄熱している熱量の、放熱分を負荷として考えないといけないのでしょうか。
どなたかこの疑問に回答できるかたがおられましたら、よろしくお願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:素朴な疑問  ■名前 : NSP  ■日付 : 05/7/30(土) 17:49  -------------------------------------------------------------------------
   >二十数年この業界にいますが、今見積をしている案件で、ふと疑問に思うことがありましたので投稿いたします。
>RC造の平屋で床面積約800m21部屋、外壁の厚み800mmスラブ200mmという建物です。(柱はありません)
>この建物を冷房するために負荷の計算はすぐできますが、疑問に思ったのがこれだけの厚みがあるとコンクリート自体に相当量の熱量を蓄熱していると思われます。
>この蓄熱している熱量の、放熱分を負荷として考えないといけないのでしょうか。
>どなたかこの疑問に回答できるかたがおられましたら、よろしくお願います。
 
間欠運転を行う建築物の、蓄熱負荷は、非定常計算の手法(MICRO/PEAK又はNSP/MALE)を用いる事によって、精度良く算出する事が出来る。
 
MICRO/PEAK は、計算の過程にブラックボックスが多いが、NSP/MALE は、ブラックボックスが無いので分かりやすい。
 
NSP/MALE については、下記のHPを参照されたい。
 
http://www.dmn.ne.jp/nsp/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:素朴な疑問  ■名前 : 冷蔵庫屋さん  ■日付 : 05/8/1(月) 8:48  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
大変参考になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:素朴な疑問  ■名前 : NSP  ■日付 : 05/8/1(月) 15:25  -------------------------------------------------------------------------
   >二十数年この業界にいますが、今見積をしている案件で、ふと疑問に思うことがありましたので投稿いたします。
>RC造の平屋で床面積約800m21部屋、外壁の厚み800mmスラブ200mmという建物です。(柱はありません)
>この建物を冷房するために負荷の計算はすぐできますが、疑問に思ったのがこれだけの厚みがあるとコンクリート自体に相当量の熱量を蓄熱していると思われます。
>この蓄熱している熱量の、放熱分を負荷として考えないといけないのでしょうか。
>どなたかこの疑問に回答できるかたがおられましたら、よろしくお願います。
 
上記の建物の空調負荷を、次の仮定の下にNSP/MALE を用いて計算しました。
 
(仮定)
 建物寸法:南北面40m、東西面:20m、階高:4m、在室人員:80人(0.1人/m2)、照明負荷:20W/m2)、地域:名古屋
 
(計算結果:冷房)     
@24時間運転(定常計算) 82154watt(最大負荷時:18時)
A間欠運転(非定常計算) 91677watt(最大負荷時:18時)
B間欠運転(非定常計算) 98352watt(最大負荷時:18時)
(計算結果:暖房)     
@24時間運転(定常計算) 98854watt(最大負荷時:10時)
A間欠運転(非定常計算)129171watt(最大負荷時:10時)
B間欠運転(非定常計算)134674watt(最大負荷時:10時)
 
尚、Aの運転時間帯は、10時〜20時の10時間運転とし、Bの運転時間帯は、10時〜18時の8時間運転とした。計算の明細を希望の方は、筆者までメール下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:素朴な疑問  ■名前 : 冷蔵庫屋さん  ■日付 : 05/8/1(月) 15:46  -------------------------------------------------------------------------
   皆様ご協力感謝します。
こちらで計算した負荷と、あまり差異がありませんでした。
ただこちらの質問の仕方が悪かったのですが、設備の使用の仕方が通常の建物と違い、10:00から使ったり昼から使ったりとまちまちなため、一般の建物よりも立ち上がり時間が必要になるのか、躯体の蓄熱分の負荷の影響がどの程度あるのか心配になったところです。
追伸 建物は南北に50mで窓無し、入り口は4m×5mのシャッター+800wの鉄扉のみです。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:素朴な疑問  ■名前 : NSP  ■日付 : 05/8/1(月) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   間欠運転時の空調負荷
 
http://www.dmn.ne.jp/nsp/kanketu.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1071





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━