Page    1080
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼流量調整弁は必要ですか。  現在ビル管理中 05/8/16(火) 14:21
   ┗Re:流量調整弁は必要ですか。  旅人・・ 05/8/16(火) 17:42
      ┗Re:流量調整弁は必要ですか。  現在ビル管理中 05/8/16(火) 17:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 流量調整弁は必要ですか。
 ■名前 : 現在ビル管理中
 ■日付 : 05/8/16(火) 14:21
 -------------------------------------------------------------------------
   空調配管から異音がするという事で、現場を確認してみると「ドン、ドン、ドン・・・・・・・・・。」という結構大きな音が天井裏からしていました。その建物はホテルなのですが、各客室にFCUが設置されていて「ボールバルブ」「流量調整弁」がそれぞれに設けられていました。異音は「流量調整弁」から出ている感じなのですが、ボールバルブを少し閉めると異音は無くなりました。「流量調整弁」は必要なのでしょうか、またどうして付いているのでしょうか。申し訳ありませんが、お教え頂けないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:流量調整弁は必要ですか。  ■名前 : 旅人・・  ■日付 : 05/8/16(火) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   過流量の場合の調整が目的。
システム全体で捉えた場合、これが無いと
あっちでは流れすぎ こっちで足りないということも起こりえる
設計能力に合わせるために試運転時にこれを調整する

どんどんという音、流量調整弁があるからではありません
その前にYストレーナーなどの詰まりを点検しましたか?
循環ポンプの電流値はどうでしょうか?
機器の能力は出ていますか?
その辺の調査が先決です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:流量調整弁は必要ですか。  ■名前 : 現在ビル管理中  ■日付 : 05/8/16(火) 17:57  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

ストレーナーについては、異常がない事を確認していますが、ポンプの調査は行っていませんでした。
再度調査を行ってみます。

※空気抜弁は確認しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1080





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━