Page    1203
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼吸収式冷凍機  ken太郎 05/11/29(火) 13:38
   ┣Re:吸収式冷凍機  noa 05/11/29(火) 17:35
   ┃  ┗Re:吸収式冷凍機  ken太郎 05/11/30(水) 9:19
   ┃     ┗Re:吸収式冷凍機  noa 05/11/30(水) 10:54
   ┗Re:吸収式冷凍機  ミロス 05/11/29(火) 18:19
      ┣総合COP(一次エネルギー換算)  masa 05/11/30(水) 1:07
      ┃  ┗Re:総合COP(一次エネルギー換算)  ミロス 05/11/30(水) 7:58
      ┗Re:吸収式冷凍機  ken太郎 05/11/30(水) 9:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 吸収式冷凍機
 ■名前 : ken太郎
 ■日付 : 05/11/29(火) 13:38
 -------------------------------------------------------------------------
   素朴な疑問ですが、吸収式冷凍機はどうしてCOPが1以上出るのですか?
どなたか分かりやすく教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷凍機  ■名前 : noa  ■日付 : 05/11/29(火) 17:35  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

「当会議室 利用時のルール」から抜粋します。


質問をする際の注意事項

・質問をする場合は、具体的な状況が分かるように、出来るだけ詳しく書いて下さ
 い。(単刀直入に自分の知りたいことだけを書き込むのは、禁止します。)

 回答する方々が答えやすいよう配慮し、会議室としてその話題で議論が盛り上がるように、なぜそれを知りたいのかという「背景」や、簡単な「自己紹介」(職種や経歴 等)なども書いて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷凍機  ■名前 : ken太郎  ■日付 : 05/11/30(水) 9:19  -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありませんでした。今後ルールを守ります。

>noaです。
>
>「当会議室 利用時のルール」から抜粋します。
>
>
>質問をする際の注意事項
>
>・質問をする場合は、具体的な状況が分かるように、出来るだけ詳しく書いて下さ
> い。(単刀直入に自分の知りたいことだけを書き込むのは、禁止します。)
>
> 回答する方々が答えやすいよう配慮し、会議室としてその話題で議論が盛り上がるように、なぜそれを知りたいのかという「背景」や、簡単な「自己紹介」(職種や経歴 等)なども書いて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷凍機  ■名前 : noa  ■日付 : 05/11/30(水) 10:54  -------------------------------------------------------------------------
   >どなたか分かりやすく教えてください。

経歴や背景を書かないと、「分かりやすく」に対してどこから接して良いのかわからないのです。ある程度知識を持っている設備屋さんなのか、まったくわからない一般の方なのか、はたまた工学系の学生さんなのか、それぞれの立場によって説明が違ってきます。ミロスさんやmasaさんが書かれていた内容は理解できていますでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷凍機  ■名前 : ミロス  ■日付 : 05/11/29(火) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   >素朴な疑問ですが、吸収式冷凍機はどうしてCOPが1以上出るのですか?
>どなたか分かりやすく教えてください。

たいへん、素朴な感覚的な表現をします
では、なぜ?電動圧縮式冷凍機は、COP1以上でているのでしょうか?

単効用で、0.6であったとすると、
二重効用では 0.6+0.6*0.6=0.96
三重効用では 0.6+0.6*0.6+0.6*0.6*0.6=1.176
もし、単効用が0.7なら・・・・・

電動圧縮式冷凍機3.5も、1次換算でみると 3.5*0.3=1.05

という感じで、数字のうえでは、みなにたりよったりかな・・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 総合COP(一次エネルギー換算)  ■名前 : masa  ■日付 : 05/11/30(水) 1:07  -------------------------------------------------------------------------
   2000年度以降の電力の一次エネルギー換算値は
1kwh=9.0MJ(一次投入エネルギー)
したがって、発電効率(送電ロスも含む)=1×3600/(9×1000)=3.6/9.0=0.4

EHPの総合COP=3.6、一次エネルギー当たりのCOP=3.6×0.4=1.44

GHPの場合は移動熱量28kwで試算すると、
総合COP(電力換算)=28.0/(19.6×0.4)+0.7+0.4)=28.0/8.94=3.13
一次エネルギー当たりのCOP=3.13×0.4=1.252

中央熱源の場合
空冷チラー単体のCOP=4.0、冷温水ポンプのCOP=50、送風機のCOP=7.6
総合COP(移動熱量168Kwで試算)=168/(168/4+168/50+168/7.6)=168/(42+3.36+22.1)=168/67.46=2.49、一次エネルギー当たりのCOP=2.49×0.4=0.996

ターボ冷凍機単体のCOP=5.6、冷却水ポンプのCOP=37、冷温水ポンプのCOP=50、送風機のCOP=7.6、冷却塔のCOP=112
総合COP(移動熱量168Kwで試算)=168/(168/5.6+168/37+168/50+168/7.6+168/112)=168/(30+4.54+3.36+22.1+1.5)=168/61.5=2.73、一次エネルギー当たりのCOP=2.73×0.4=1.092

ガス直焚冷温水発生器のCOP(ガス高位発熱量)=1.35、冷却水ポンプのCOP=50、冷温水ポンプのCOP=50、送風機のCOP=7.6、冷却塔のCOP=93.3
総合COP(電力換算、移動熱量168Kwで試算)=168/(168/(1.35/0.4)+168/50+168/50+168/7.6+168/93.3)=168/(49.8+3.36+3.36+22.1+1.8)=168/80.42=2.09、一次エネルギー当たりのCOP=2.09×0.4=0.836

単純に一次エネルギー換算のCOPで比較すると
EHP>GHP>ターボ冷凍機>空冷チラー>ガス直焚冷温水発生器
となります。
最大COPと最小COPの比率は1.44/0.836=1.72となり、わりと差があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:総合COP(一次エネルギー換算)  ■名前 : ミロス  ■日付 : 05/11/30(水) 7:58  -------------------------------------------------------------------------
   よく勉強されていますね。

感心しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷凍機  ■名前 : ken太郎  ■日付 : 05/11/30(水) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   抽象的な質問にご回答いただきありがとうございました。

>>素朴な疑問ですが、吸収式冷凍機はどうしてCOPが1以上出るのですか?
>>どなたか分かりやすく教えてください。
>
>たいへん、素朴な感覚的な表現をします
>では、なぜ?電動圧縮式冷凍機は、COP1以上でているのでしょうか?
>
>単効用で、0.6であったとすると、
>二重効用では 0.6+0.6*0.6=0.96
>三重効用では 0.6+0.6*0.6+0.6*0.6*0.6=1.176
>もし、単効用が0.7なら・・・・・
>
>電動圧縮式冷凍機3.5も、1次換算でみると 3.5*0.3=1.05
>
>という感じで、数字のうえでは、みなにたりよったりかな・・・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1203





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━