Page    1205
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水と加湿給水について  マラドーナ 05/11/30(水) 13:45
   ┣Re:給水と加湿給水について  北品川庄司 05/11/30(水) 14:24
   ┃  ┗Re:給水と加湿給水について  マラドーナ 05/12/1(木) 9:30
   ┗Re:給水と加湿給水について  くろの 05/12/1(木) 12:54
      ┗Re:給水と加湿給水について  マラドーナ 05/12/1(木) 19:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水と加湿給水について
 ■名前 : マラドーナ
 ■日付 : 05/11/30(水) 13:45
 -------------------------------------------------------------------------
   空調設備工事初心者の現場代理人です
今、工事している物件で床置きのパッケージに
パン型加湿器を組み込むのですが加湿給水は
一般の給水系統(トイレや流し)と同じ配管から取出して接続しても
いいのでしょうか?
もし何らかの原因で加湿用の給水が逆流してしまうとすると
まずいような気がします
この場合クロスコネクションとは違うような気がするのですが
どなたかいい解決法があったら教えてください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水と加湿給水について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/30(水) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   パン型加湿器を一度分解してみればわかると思います
どのメーカーのものかわかりませんが
ボールタップで縁切りしているハズと思います。
ブロー用の電磁弁はどう考えるのかはグレーゾーンかな?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水と加湿給水について  ■名前 : マラドーナ  ■日付 : 05/12/1(木) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます
メ−カーに確認したところ
ボールタップで縁切りされているとのことでした
ブロー用の電磁弁についても同様に水面より縁切りされているそうです
これで謎が解けたーという感じです
アドバイスどうもありがとうございました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水と加湿給水について  ■名前 : くろの  ■日付 : 05/12/1(木) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   私は、
加湿給水→空調配管
上水→衛生配管
として、上水から取り出す箇所に複式のチャッキを取り付けています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水と加湿給水について  ■名前 : マラドーナ  ■日付 : 05/12/1(木) 19:15  -------------------------------------------------------------------------
   >私は、
>加湿給水→空調配管
>上水→衛生配管
>として、上水から取り出す箇所に複式のチャッキを取り付けています。

返信ありがとうございます
調べたら キッ○製の複式逆止弁コア付き
ありました。検討したいと思います
ちなみに原設計にはバルブとストレーナーしかありません
通常原設計レベルでは複式逆止弁までは考えていないのでしょうか?
(役所物件なのですが・・・それとも設計事務所さん次第?)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1205





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━