Page    1252
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼LPGランニングコスト試算の方法  かずたら 06/1/25(水) 11:49
   ┣Re:LPGランニングコスト試算の方法  どんちゃん 06/1/25(水) 12:23
   ┃  ┗Re:LPGランニングコスト試算の方法  かずたら 06/1/25(水) 18:33
   ┣Re:LPGランニングコスト試算の方法  こてつ 06/1/25(水) 13:18
   ┃  ┗Re:LPGランニングコスト試算の方法  かずたら 06/1/25(水) 18:43
   ┣Re:LPGランニングコスト試算の方法  順ぼう 06/1/25(水) 14:59
   ┗Re:LPGランニングコスト試算の方法  stein 06/2/11(土) 16:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : LPGランニングコスト試算の方法
 ■名前 : かずたら
 ■日付 : 06/1/25(水) 11:49
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
施主からガスの使用量の試算を依頼されました。
ガス消費量と、想定使用時間、想定使用率を掛け合わしたもので、
1日の使用量を算出し、年間の使用量を算出したのですが、
施主から、年間を通して同じ使用量はおかしい。季節によって使用量は違うのでは?
季節を考慮したものでもう一度試算しなおしてくれ。と戻されました。
当方、北陸のため、確かに冬場の使用量は増えるはずです。
どなたか、ガスの季節ごとの使用率がわかるホームページ等知っておりましたら教えていただけないでしょうか。

ガス器具は、厨房器具と、厨房に使用するガス給湯器です。
給湯は電気で行っております。
施設は老健施設です。

以上よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/25(水) 12:23  -------------------------------------------------------------------------
   給湯が無いなら、MAX110%〜120%で良いかと。
気温に合わせて月ごと5%づつ変化をつけて試算しては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : かずたら  ■日付 : 06/1/25(水) 18:33  -------------------------------------------------------------------------
   >給湯が無いなら、MAX110%〜120%で良いかと。
ガス消費量の110%〜120%でしょうか?

>気温に合わせて月ごと5%づつ変化をつけて試算しては?
気温をもとにやってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/1/25(水) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   (財)建築環境・省エネルギー機構の「建築物の省エネルギー基準と計算の手引」
7-3略算法Mに基づくCEC/HWの計算手順 に月間給湯負荷の計算が記載されていますので入手して参照してみて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : かずたら  ■日付 : 06/1/25(水) 18:43  -------------------------------------------------------------------------
   >(財)建築環境・省エネルギー機構の「建築物の省エネルギー基準と計算の手引」
>7-3略算法Mに基づくCEC/HWの計算手順 に月間給湯負荷の計算が記載されていますので入手して参照してみて下さい。
ありがとうございます。
調べてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 06/1/25(水) 14:59  -------------------------------------------------------------------------
   >ガス器具は、厨房器具と、厨房に使用するガス給湯器です。
>給湯は電気で行っております。
>施設は老健施設です。


厨房の規模がわかりませんが、厨房器具で使用されるガス量がほとんどでしょうから、
季節ごとの変化はあまり深く考えなくてもよいのではないでしょうか。
どんちゃんさんの案でよいのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:LPGランニングコスト試算の方法  ■名前 : stein  ■日付 : 06/2/11(土) 16:31  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。
遅すぎるかもしれませんが?

昨年、人前で喋る機会があり
社団法人環境情報科学センター
平成16年度 ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務報告書
平成17年3月
http://www.env.go.jp/air/report/h17-02/02-1.pdf
の内容を少し参考にさせていただきました。

外気温度が1℃上がると、空調消費エネルギーがどう変化するか等を
統計数値的に明らかにしたもので
こんなデータ加工方法もあるのかと、感心したものです。
この中に、
地域ごとの毎月のLPGガス消費量の出典が「家計調査月報」となっていました。
調べてください。
生データも、探せば結構あるものです。ネット上で根気よく探しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1252





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━