 ■題名 : エンタルピの計算方法を教えてください。
 ■名前 : PLCマニア
 ■日付 : 06/2/15(水) 8:47
 -------------------------------------------------------------------------
   表記の件ですが、空調制御をPLCで行うため
外気冷房の判断用でエンタルピ計算を行いたいので
計算方法を教えてください。
ちなみに、温度と相対湿度の情報入力があります
ネットで色々調べたところ、温度、湿度を入力して
すぐに結果が出てくるソフト等はあったのですが
計算方法がわかりませんでした。
また、外気冷房判断で他に良い方法等も
ありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : noa  ■日付 : 06/2/15(水) 11:17  -------------------------------------------------------------------------
   >ネットで色々調べたところ、温度、湿度を入力して
>すぐに結果が出てくるソフト等はあったのですが
>計算方法がわかりませんでした。
ネット上にもありますし、空調関係の本には必ず載っていますよ。
手順だけ書きます。

温度と相対湿度がわかる場合
1 温度 → 飽和蒸気圧力
2 飽和蒸気圧力、相対湿度 → 絶対湿度
3 温度、絶対湿度 → エンタルピ

乾球温度、湿球温度がわかる場合
1 乾球温度 → 飽和蒸気圧力
2 乾球温度、湿球温度 → 水蒸気分圧
3 水蒸気圧力 → 絶対湿度
4 乾球温度、絶対湿度 → エンタルピ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : PLCマニア  ■日付 : 06/2/15(水) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます
手順を教えていただいたので
詳細を調べてみます
ありがとうございました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : u7  ■日付 : 06/2/16(木) 23:21  -------------------------------------------------------------------------
   自分のプログラムから引っ張ってるので、ごちゃごちゃしてます。
空気調和衛生便覧の計算式に準拠してます。

WATER_LATENT_HEAT = 2501      '水の蒸発潜熱[kJ/kg]
SPECIFIC_HEAT_VAPOR_CV = 1.805   '水蒸気の定圧比熱[kJ/kg・K]
SPECIFIC_HEAT_AIR_CP = 1.006    '乾き空気の定圧比熱[kJ/kg・K]

エンタルピー=SPECIFIC_HEAT_AIR_CP * Tdb + (SPECIFIC_HEAT_VAPOR_CV * Tdb + WATER_LATENT_HEAT) * X

Tdbは乾球温度、Xは絶対湿度。

これで、相対湿度から計算となると水蒸気分圧とかけっこう面倒になってきて、手計算じゃしんどいかな。

知りたいのは答えじゃなくて計算方法なんですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : PLCマニア  ■日付 : 06/2/17(金) 8:53  -------------------------------------------------------------------------
   >自分のプログラムから引っ張ってるので、ごちゃごちゃしてます。
>空気調和衛生便覧の計算式に準拠してます。
>
>WATER_LATENT_HEAT = 2501      '水の蒸発潜熱[kJ/kg]
>SPECIFIC_HEAT_VAPOR_CV = 1.805   '水蒸気の定圧比熱[kJ/kg・K]
>SPECIFIC_HEAT_AIR_CP = 1.006    '乾き空気の定圧比熱[kJ/kg・K]
>
>エンタルピー=SPECIFIC_HEAT_AIR_CP * Tdb + (SPECIFIC_HEAT_VAPOR_CV * Tdb + WATER_LATENT_HEAT) * X
>
>Tdbは乾球温度、Xは絶対湿度。
>
>これで、相対湿度から計算となると水蒸気分圧とかけっこう面倒になってきて、手計算じゃしんどいかな。
>
>知りたいのは答えじゃなくて計算方法なんですよね?

回答ありがとうございます
いろいろ調べたのですが、たしかに相対湿度
から計算だと結構大変みたいですね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : stein  ■日付 : 06/2/17(金) 9:17  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

相対湿度はややこしいですね。
相対湿度、絶対湿度、露点などについてはこの会議室の
04/9/16のスレ#677「湿球温度WBの計算方法は?」で
議論したことがあります。過去ログを検索して下さい。

計算の好きな方には参考になると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : noa  ■日付 : 06/2/17(金) 9:54  -------------------------------------------------------------------------
   noaです

>相対湿度から計算となると水蒸気分圧とかけっこう面倒になってきて、手計算じゃしんどいかな。
相対湿度からじゃしんどいとは?
水蒸気分圧は相対湿度×飽和蒸気圧ですのですぐ計算できますよね。

>知りたいのは答えじゃなくて計算方法なんですよね?
私の書いた手順じゃ不足でしょうか?
公式がわかればプログラム中の計算方法はその人次第ですので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : u7  ■日付 : 06/2/17(金) 11:43  -------------------------------------------------------------------------
   >>相対湿度から計算となると水蒸気分圧とかけっこう面倒になってきて、手計算じゃしんどいかな。
>相対湿度からじゃしんどいとは?
>水蒸気分圧は相対湿度×飽和蒸気圧ですのですぐ計算できますよね。

たぶん、手計算でエンタルピーを計算するとすると
飽和水蒸気圧を近似式から計算して、
相対湿度を使って、水蒸気分圧を計算。そこから、絶対湿度に変換して
上でレスした式で求めるとなると、手順が多いし、しんどくないですか?

まあ、最近はExcelの関数となったアドインもフリーでありますから、それを使えばいいと思いますけど。
http://www.bohra.jp/moistair.html

基本関数はフリーのようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : noa  ■日付 : 06/2/17(金) 12:06  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

飽和水蒸気圧を求める式はたくさんありますね。
PLCで制御するようですから、手計算は気にしなくてもいいと思います。
どこまで精度を求めるかになりますが、
めんどくさい式を使えばプログラム自体も複雑になりますので、
使用する範囲でEXCELなどを使い一度飽和水蒸気圧を算出して近似式を作るのが簡単ですね。

>上でレスした式で求めるとなると、手順が多いし、しんどくないですか?
必要最低限の手順だと思うのですが。
u7さんの書かれている計算式でも、絶対湿度をどこかで算出しないといけませんよね。絶対湿度を求めるには飽和水蒸気圧を算出しないといけない。そう考えると、同じことではないでしょうか?
PLCマニアさんの出発は温度と相対湿度ですよ。

>まあ、最近はExcelの関数となったアドインもフリーでありますから、それを使えばいいと思いますけど。
一発で結果が出てその計算内容がわからないからPLCマニアさんがスレッドをたてたのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : u7  ■日付 : 06/2/17(金) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   >飽和水蒸気圧を求める式はたくさんありますね。
>PLCで制御するようですから、手計算は気にしなくてもいいと思います。
>どこまで精度を求めるかになりますが、
>めんどくさい式を使えばプログラム自体も複雑になりますので、
>使用する範囲でEXCELなどを使い一度飽和水蒸気圧を算出して近似式を作るのが簡単ですね。

現在であれば、通常はウェクスラー・ハイランドの式が学会等で用いられる式ですね。
少し前になるとゴフ・グラッチでしょうか?そこまでの精度はいらないかもしれませんが。

>一発で結果が出てその計算内容がわからないからPLCマニアさんがスレッドをたてたのでは?

そうでした。PLC制御の話でしたね。途中で話がずれてました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピの計算方法を教えてください。  ■名前 : noa  ■日付 : 06/2/17(金) 12:34  -------------------------------------------------------------------------
   >現在であれば、通常はウェクスラー・ハイランドの式が学会等で用いられる式ですね。
>少し前になるとゴフ・グラッチでしょうか?そこまでの精度はいらないかもしれませんが。
式を見るだけで頭痛くなります。EXCEL君頑張って〜。
しかし、どうやってあんな近時式を作ったのでしょうね。
作るほうにも興味があります。
簡単な式としては下記アドレスに2つほどあります。
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~poc/exp3_2002/asakawa_report/asakawa_report.html