Page    1604
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼プール用ろ過機の選定について  てつきち 07/5/9(水) 17:50
   ┗Re:プール用ろ過機の選定について  こてつ 07/5/10(木) 15:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : プール用ろ過機の選定について
 ■名前 : てつきち
 ■日付 : 07/5/9(水) 17:50
 -------------------------------------------------------------------------
   プール用ろ過機の選定について 
ですが!?
プールの容量での基準は分かるのですが
使用人数も考慮して設計したいのですが10人あたり
何tくらい、足したら良いでしょうか??
分かる人教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プール用ろ過機の選定について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 07/5/10(木) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   ここの会社技術資料に記載されています。とりよせてみて下さい。
テクニカルシート プール浄化装置編
http://www.fuji-f.co.jp/

以下抜粋です。
遊泳者の持ち込む汚濁負荷による方法
Q=A×n×b/a
Q:循環水量(m3/h)
A:プール水表面積(m2)
n:時間当たりの入泳頻度1(回/h)
a:1人当りのプール占有面積(m2/人)
  プール深さ<=1.35mの時2.7
  プール深さ>1.35mの時4.5
b:遊泳者負荷係数(m3/人)
  オゾン設備のある場合1.67
  オゾン設備がない場合2.0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1604





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━