Page    1669
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水管建物導入部伸縮継手について  ロビー 07/8/10(金) 15:26
   ┣Re:給水管建物導入部伸縮継手について  hatomori 07/8/10(金) 15:58
   ┗Re:給水管建物導入部伸縮継手について  みっちゃん 07/8/11(土) 22:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水管建物導入部伸縮継手について
 ■名前 : ロビー
 ■日付 : 07/8/10(金) 15:26
 -------------------------------------------------------------------------
   給水配管の地盤沈下対策としてステンのフレキシブル継手を取り付けますが、配管サイズ75Aの時のフレキシブル継手の長さはいくつにしたらよいのでしょうか
宜しくお願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管建物導入部伸縮継手について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/8/10(金) 15:58  -------------------------------------------------------------------------
   想定沈下量は。
それに伴いSUSフレキでどこまで対応できるか
調べましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管建物導入部伸縮継手について  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/8/11(土) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   >給水配管の地盤沈下対策としてステンのフレキシブル継手を取り付けますが、配管サイズ75Aの時のフレキシブル継手の長さはいくつにしたらよいのでしょうか
>
 回答が遅いかもしれませんが、一般的にはSUSのシングルフレキでは沈下のように偏芯を伴うような距離の移動(変動を伴う場合)を起こす場合にはほとんど対応できません。
 沈下用の専用フレキでも大体300mmが通常の限度です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1669





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━