Page 1870 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防虫網の抵抗係数 まくん 08/5/16(金) 13:42 ┗Re:防虫網の抵抗係数 鉄人60号 08/5/18(日) 7:14 ┗Re:防虫網の抵抗係数 まくん 08/5/19(月) 11:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防虫網の抵抗係数 ■名前 : まくん ■日付 : 08/5/16(金) 13:42 -------------------------------------------------------------------------
防虫網の抵抗係数について、こんな式がある計算書ありました。 ζ=(1-B)/B^2 B=(1-d/L) もしくは B=(1-d/L)^2 d:網の径 L:網のピッチ 単純に開口率を計算して、ζ=1/α^2に入れているようにも見えるのですが、どうにもうまく合いません。 この式が間違っている可能性もあると思いますが、このような式をご存知の方がいたら教えてください。(できれば出典を) |
元工場設備屋です。 日本機械学会編「技術資料 管路・ダクトの流体抵抗」p110−112に 金網の抵抗係数Kとして下式が載っております。 K=C(1−β)/β^2 ここで K=△p/(ρU^2/2) 開口比:β=(1−d/L)^2 U:流路内の平均流速 d:金網の線径 L:金網のピッチ C=0.85 Re≧150・・・代表寸法として線径dを用いる。 最新の機械工学便覧基礎編α4、流体工学には これと異なる、Reが絡んだ式が載っております。確認して下さい。 |
ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━