Page    2019
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  しょーしんしゃ 08/10/7(火) 14:54
   ┣Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  EM 08/10/7(火) 15:52
   ┃  ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  かあ母さん 08/10/7(火) 18:53
   ┃     ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  EM 08/10/9(木) 18:08
   ┃        ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  かあ母さん 08/10/14(火) 19:14
   ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  kojima 08/10/10(金) 14:36
      ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  かあ母さん 08/10/14(火) 20:07
         ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  で 08/11/21(金) 12:13
            ┗Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  midship 08/11/21(金) 16:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・
 ■名前 : しょーしんしゃ
 ■日付 : 08/10/7(火) 14:54
 -------------------------------------------------------------------------
   先日とある方から

20A(VLP-VB)で流量28g/min出すには水圧はいくら必要か

と聞かれ困っています。

圧力損失は無視して計算書として出せと言われてますが、そんなこと出来ますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : EM  ■日付 : 08/10/7(火) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
    技術屋でなくても出せますよ。

まず、流量は面積X速さ
速さは、トリチュリーの定理から。

 あとは、自分で考える。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/10/7(火) 18:53  -------------------------------------------------------------------------
   >速さは、トリチュリーの定理から。

でもこれでやるとものすごい小さい値になります。
だからウエストンの公式で多少抵抗があるとした方が
正確だとおもいます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : EM  ■日付 : 08/10/9(木) 18:08  -------------------------------------------------------------------------
   >だからウエストンの公式で多少抵抗があるとした方が
>正確だとおもいます

 質問者の主旨が、広く大きな水槽に20Aの穴を開けて
どの水圧(深さ)の場合に28l/mの放水があるのか?
 と考えました。トリチュリーの定理そのものです。

あなたは、質問をどのように考えたのですか。
 なんらかの条件(抵抗等)、質問にありました?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/10/14(火) 19:14  -------------------------------------------------------------------------
   トリチュリでやると10CMちょいですよ。
ありえなくないですか?
設備屋さんならそういう数値は求めてないと思ったんです。
きっと質問者さんは実用的なほうを知りたいのかなと思いました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : kojima  ■日付 : 08/10/10(金) 14:36  -------------------------------------------------------------------------
   >先日とある方から
>20A(VLP-VB)で流量28g/min出すには水圧はいくら必要か
>と聞かれ困っています。
>圧力損失は無視して計算書として出せと言われてますが、そんなこと出来ますか?

回答者間で揉めているようですが。
圧力損失は無視して、必要な水圧を計算式で出せ
という設問自体に矛盾があるからです。
(圧力損失を算出=必要水圧(落差、ポンプの場合は揚程)のようなもの)

ベルヌイの定理では(メンドーなのでレイノルズ数は無視)
20Aの内径=0.0216m
20Aの断面積=0.000366㎥
総管路長を30m(弁・曲り管も直管相当長さに換算したものとする)仮定。
流速 0.028/60/0.000366=約1.26m/s
管路の摩擦係数 0.03
管入口形状変化による損失係数 0.06
の条件で

圧力損失 0.06*1.26^2/(2*9.8)+0.03*30/0.0216*1.26^2/(2*9.8)+1.26^2/(2*9.8)=3.46m
必要落差(揚程) 3.46m→0.346Kg/cu→0.0339Mpa
計算間違いがあるかも?

相手は分かっていて、試されたのかもしれませんね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/10/14(火) 20:07  -------------------------------------------------------------------------
   ウエストンですと2.98mですね。
似たような数値ですね。
やっぱりそのくらいの数値じゃないと、実用的じゃないですよね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : で  ■日付 : 08/11/21(金) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   質問したスレ主はこのように回答していただいた方々に対して

音沙汰無しですか?

失礼にもほどがあると思うが。

試されたのは技術力ではなく

人格だったのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水圧力を技術屋なら計算式で出せと言われ・・  ■名前 : midship  ■日付 : 08/11/21(金) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   最初の二行までで、よいのではありませんか?

あとは、言いすぎだとおもいますよ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2019





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━