 ■題名 : 配管摩擦抵抗線図について
 ■名前 : ももんが
 ■日付 : 08/11/25(火) 17:23
 -------------------------------------------------------------------------
   茶本の第2章給水設備図2−5〜11配管摩擦抵抗線図中の推奨流速の式がわかりません。
空調学会にも出ていたと思いますが式がありません。
どなたか知っている方がおりましたらご教示ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管摩擦抵抗線図について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/26(水) 2:08  -------------------------------------------------------------------------
   式は、わかりませんが、鋼管類の場合は、20Aで流速1.0m/s、200Aで流速2.0m/sを単純に片対数グラフ上の直線で結んだだけなので、適当に回帰式を作ればいいのではないでしょうか?