Page    2023
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水立管のブランチ間隔  かあ母さん 08/11/20(木) 13:51
   ┗Re:排水立管のブランチ間隔  masa 08/11/21(金) 0:16
      ┗Re:排水立管のブランチ間隔  かあ母さん 08/11/27(木) 12:25
         ┗Re:排水立管のブランチ間隔  masa 08/11/27(木) 21:30
            ┗Re:排水立管のブランチ間隔  かあ母さん 08/11/29(土) 9:00
               ┗Re:排水立管のブランチ間隔  masa 08/11/30(日) 23:18
                  ┗Re:排水立管のブランチ間隔  かあ母さん 08/12/1(月) 18:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水立管のブランチ間隔
 ■名前 : かあ母さん
 ■日付 : 08/11/20(木) 13:51
 -------------------------------------------------------------------------
   現在改修工事の設計をしています。
4階建てのビルで汚水の立管と雑排水の立管が2FL+500程度の
所で結ばって、1階までおりてます。
今回改修で2階に床を上げてトイレの排水を転がして
その立管に結ぼうとしています。
ブランチ間隔が500程度しかとれないのですがなにか問題ありますでしょうか?
ブランチ間隔の規定というのはありますでしょうか?
どなたか分かる方教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/21(金) 0:16  -------------------------------------------------------------------------
   汚水竪管に、1ブランチ間隔以内で、雑排水と2階便所が流入するので、雑排水の排水負荷単位+2階便所の排水負荷単位の合計が、流入できる竪管かどうかを確認する必要があります。(汚水竪管は4階以上の竪管として考えてください)
排水横枝管の高さ方向の間隔が2.5mを超えるのが、1ブランチ間隔です。(雑排水と2階便所の落差は、500<2500なので、1ブランチ間隔内の排水負荷単位として加算する必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/11/27(木) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   立管は充分太いので問題ありませんでした。
ただ枝同士が近いと何かお互いにいたずらし合わないかなと心配しています。
特に問題ないんですかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/27(木) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   排水横枝管が、高低差600以内で接続されるので、出来れば逃がし通気管を雑排水管の汚水竪管接続部と2階便所配管の接続部の間に設置した方がいいですね。(通気竪管はあるんですよね?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/11/29(土) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   当然ありますと言いたいのですが無いんです・・・
伸頂通気しかないんです。
2階便所でループ通気を取るだけなんです。
心配です・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/30(日) 23:18  -------------------------------------------------------------------------
   あまり、良い方法ではないですが、逃がし通気を、2階便所の通気管の最上部で結合する方法も取れるのではないでしょうか?(汚水竪管の排水能力も心配ですね)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管のブランチ間隔  ■名前 : かあ母さん  ■日付 : 08/12/1(月) 18:32  -------------------------------------------------------------------------
   現場の納まりを考えつつ検討してみます
ありがとうございました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2023





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━