Page    2026
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼耐火構造の配管  わからないこと 08/12/2(火) 12:19
   ┗Re:耐火構造の配管  つなぎの水道屋 08/12/2(火) 18:47
      ┗Re:耐火構造の配管  わからないこと 08/12/2(火) 19:38
         ┗Re:耐火構造の配管  つなぎの水道屋 08/12/2(火) 20:01
            ┗Re:耐火構造の配管  つなぎの水道屋 08/12/3(水) 17:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 耐火構造の配管
 ■名前 : わからないこと
 ■日付 : 08/12/2(火) 12:19
 -------------------------------------------------------------------------
   耐火構造設備配管でわからないのですが、
9階建の共用施設+共同住宅の改修工事を受注しました。
共用施設の共用トイレ改修で、天井内配管の管種決定に悩んでいます。
構造は耐火構造と確認しました。
現在は、鋼管・鋳鉄管等の不燃材料を使用していますが、
一部の改修なので、チーズからの配管でビニル管を使いたいと思います。
PSから1m以降はビニル管はOKでは違いますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火構造の配管  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/2(火) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   あまり詳しい者ではないですが
「・ダブルポストは禁止です!」といはれるものに当たるのではないでしょうか?

>PSから1m以降はビニル管はOKでは違いますか?

告示1422号に適合するものであればよいと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火構造の配管  ■名前 : わからないこと  ■日付 : 08/12/2(火) 19:38  -------------------------------------------------------------------------
   返事ありがとうございます。

ダブルポストとはまたわからないことになりました。

>告示1422号に適合するものであればよいと思っています。

 又、公示1442号とは標準仕様書とかに載っていますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火構造の配管  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/2(火) 20:01  -------------------------------------------------------------------------
   >ダブルポストとはまたわからないことになりました。

「当会議室 利用時のルール」 
http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html
施工のはなしにも投稿されているのでまずいように感じました。

>>告示1422号に適合するものであればよいと思っています。

> 又、公示1442号とは標準仕様書とかに載っていますか?

慌てているのでしょうか、全く違うものになっています。

http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/data/kyuhai_kouzo1.pdf

上記は以前、まくんさんがご紹介されたページです。下記表が「平成12年建設省告示第1422号」のものだと認識しているのでこれに適合しとけば硬質塩ビ管も区画貫通OKではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火構造の配管  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/3(水) 17:19  -------------------------------------------------------------------------
   2点ほど気になったので、追加させてください。

1、消防区画の令8区画は、告示1422号では、貫通出来ないと思います。

2、消防区画の共住区画について、当地域ではOKですが他地域は、ダメの所もあるようなので、施工地域の消防の予防課に問い合わせてみてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2026





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━