Page    2059
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼床下空調  ポパイ 09/1/19(月) 16:05
   ┣Re:床下空調  管理人(Yoh) 09/1/19(月) 16:17
   ┃  ┗Re:床下空調  ポパイ 09/1/19(月) 16:28
   ┃     ┗Re:床下空調  管理人(Yoh) 09/1/19(月) 16:37
   ┃        ┗Re:床下空調  ポパイ 09/1/19(月) 16:40
   ┃           ┗Re:床下空調  管理人(Yoh) 09/1/19(月) 16:43
   ┗Re:床下空調  masa 09/1/20(火) 2:06
      ┗Re:床下空調  ポパイ 09/1/20(火) 13:31
         ┗Re:床下空調  masa 09/1/21(水) 0:21
            ┗Re:床下空調  ポパイ 09/1/26(月) 16:58

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 床下空調
 ■名前 : ポパイ
 ■日付 : 09/1/19(月) 16:05
 -------------------------------------------------------------------------
   小規模オフィスビルで床下空調を計画中です。
25m×5mという細長いオフィススペースの両サイドに空調機を置いて床吹出しを行う計画なのですが、吹出口をFAN付にする必要があるでしょか。
ファン付は非常に高い為(メーカーもほとんど売れていないと言っていました。)
できれば制気口だけで計画したいのですが。
どなたかご指導お願い致します。
因みに床下空間は仕上げ込みで250Hです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 09/1/19(月) 16:17  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろノウハウがあるので、床下のレベルだけではなんとも云えませんが・・
下記の本はご覧になりましたか?

床吹出し空調Q&A - 104の質問
http://www.setsubi-forum.jp/books/4844607146.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : ポパイ  ■日付 : 09/1/19(月) 16:28  -------------------------------------------------------------------------
   こんな本があるのですね。
本屋探してみます。
ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 09/1/19(月) 16:37  -------------------------------------------------------------------------
   >本屋探してみます。

そんなこと言わずに、できれば、このページから アマゾンで買ってください・・・
その収益で、建築設備フォーラムは運営されていますので、ご協力 お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : ポパイ  ■日付 : 09/1/19(月) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   失礼しました。
フォーラムの仕組みがわかってなかった物ですから。
アマゾンで購入します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 09/1/19(月) 16:43  -------------------------------------------------------------------------
   お買い上げ 有り難うございます!  多謝(^^)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : masa  ■日付 : 09/1/20(火) 2:06  -------------------------------------------------------------------------
   床下が250mmあれば、給気チャンバーとしては充分機能します。
ただし、給気チャンバー方式とした場合は、空調機直前は、抵抗が少ない為、動圧が維持されるので、吹出風量が低下します。(場合によっては、吹出口が吸込口になる場合もあります)
吹出口の後ろに抵抗の為のじゃま板を設置する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : ポパイ  ■日付 : 09/1/20(火) 13:31  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ところで吹出し口個数は単純に空調機風量を吹出口風量で割って求めてよいのでしょうか。それともあるピッチを持って決めるのでしょうか。
今回はファンユニット無しで計画を進めようと考えています。

また床の断熱をしない場合、冬季に躯体が冷えて立ち上がりが悪いなんて事例はあるのでしょうか。

分かる範囲で結構ですので御教授のほどお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : masa  ■日付 : 09/1/21(水) 0:21  -------------------------------------------------------------------------
   吹出口ユニットの風量で、空調機風量を割って得られる吹出口ユニット個数の1〜2割り増しで、吹出口ユニットの個数を設定するのが、安全です。(吹出口ユニットの風量調整により必要個数の割り増しが必要になります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下空調  ■名前 : ポパイ  ■日付 : 09/1/26(月) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅くなり申し訳ありません。
ご意見を参考にさせて頂いて計画を進めます。
ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2059





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━