Page    2089
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼延焼  白人 09/2/23(月) 17:39
   ┗Re:延焼  どんちゃん 09/2/23(月) 18:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 延焼
 ■名前 : 白人
 ■日付 : 09/2/23(月) 17:39
 -------------------------------------------------------------------------
   延焼ラインにかかる排気用の開口部の処理で悩んでいます。
ガラリーで行う場合はダクトにFDをつけてそれ以降を1.6o以上のダクト及びガラリー(BOX)にすると思いますが、金額だけで考えればやはりFD付パイプフードの方が安価でしょうか?
もしくは、ダクトにFDをつけただけで1.6o以上を使用しなくても良いものでしょうか?
FD付パイプフードは1.6o以上で作られていないように思いますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/2/23(月) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   延焼ラインは0.8mm以上の板厚です。
防火区画が1.6mm以上。
FD付パイプフードも防火設備対応と特定防火設備対応の2通りあると思いますよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2089





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━