 ■題名 : パッケージ空調機の静圧不足?
 ■名前 : でん
 ■日付 : 09/3/5(木) 15:52
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

初歩的質問で恐れ入ります。

パッケージ空調機にダクトで接続して室内に吹く場合、
カタログに載っている機外静圧より、ダクトをまわせる距離を算出するのでしょうか。

又、もしその機外静圧が、ダクトをまわす距離に対して足りない場合、
ブースターファンを設けると考えたのですが、そのファンの選定方法について、
静圧は足りない分の数値で選ぶとして、風量はパッケージ空調機の吹出し風量と
同じとして良いのでしょうか。

拙い文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ空調機の静圧不足?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/5(木) 23:00  -------------------------------------------------------------------------
   パッケージの送風量で、必要静圧を満たすブースターファンを選定する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ空調機の静圧不足?  ■名前 : 桂舟  ■日付 : 09/3/6(金) 10:58  -------------------------------------------------------------------------
   RAダクト(又はOA取入れダクト)機外静圧にも注意してください

SAダクト機外静圧がPAC本体ファンの機外静圧で不足しておれば、ブースタファンが必要ですが、RAダクトも機外静圧が不足しておればレタンファンが必要です。
可能であれば、
SAダクト機外静圧はPACで負担とし、
RAダクトはレタンファン設置とします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ空調機の静圧不足?  ■名前 : でん  ■日付 : 09/3/6(金) 12:58  -------------------------------------------------------------------------
   皆様、早速のご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。