 ■題名 : 空調用換気扇(ロスナイ)の選定
 ■名前 : 初心者
 ■日付 : 03/6/27(金) 11:04
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、事務所ビル等に空調用換気扇を設置すると思います。選定方法についてアドバイス的な事がありましたら教えて下さい。勉強不足ですみません。宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用換気扇(ロスナイ)の選定  ■名前 : K2  ■日付 : 03/6/28(土) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   ロスナイの吹出温度は、冬期は熱交換をしても
10〜15℃くらいまで下がります。
そのまま吹き出すと、暖房期に冷風ドラフトを感じるので、
空調と連動させるなど対策が必要です。
また、ロスナイでは加湿が、不足しがちです。
他に加湿の対策が必要です。
ビルマルなら直膨コイル付ロスナイにするとか、
てんまいのような加湿器を別に設けるなどです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用換気扇(ロスナイ)の選定  ■名前 : 初心者  ■日付 : 03/6/30(月) 14:30  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。勉強不足で申し訳ないのですが、選定について参考資料等は販売されているのでしょうか?