Page    2100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼機器コンクリート基礎について  う゛ぉくしっち 09/3/6(金) 18:12
   ┗Re:機器コンクリート基礎について  masa 09/3/7(土) 0:28
      ┗Re:機器コンクリート基礎について  う゛ぉくしっち 09/3/9(月) 16:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 機器コンクリート基礎について
 ■名前 : う゛ぉくしっち
 ■日付 : 09/3/6(金) 18:12
 -------------------------------------------------------------------------
   機器用のコンクリート基礎の必要性について

通常設備室等に置いて,床に機器を設置する場合
だいたいコンクリート基礎の上に設置していますよね。

コンクリート基礎の本当の理由ってどのような事がある
のでしょうか?

例)
・躯体と直接の縁をきるため?
・重量物の固定において面で受けるため?
・漏水があった場合の水没回避?

こう考えるとコンクリート製基礎でなくても
対応可能な物がたくさんあるような・・・

それとも他に理由が?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機器コンクリート基礎について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/7(土) 0:28  -------------------------------------------------------------------------
   機械基礎の目的は、以下のとおりです。

1.基礎により、機械を躯体に固定しやすくする。(アンカーボルト等の設置を容易にする)
2.基礎の立ち上がりにより、浸水・漏水等による、機械の腐蝕を防止する。(ドレン管等の設置を容易にし、かつ床の漏水の影響を機械に与えない)
3.基礎により、台車等の接触による機械の破損を防止する。
4.機械重量が過大な場合、基礎により面荷重を軽減する。

したがって、浸水・漏水が無い場合や、浸水・漏水に対応できるもので、あればコンクリートである必要はありません。(溶融亜鉛メッキ鋼材・ステンレス・特殊防蝕金属、強度が確保できれば、樹脂でも可能です)

コスト的に安価で、上記性能が確保されるので、コンクリート基礎の採用が多いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機器コンクリート基礎について  ■名前 : う゛ぉくしっち  ■日付 : 09/3/9(月) 16:18  -------------------------------------------------------------------------
   早速の丁寧な解答ありがとうございます。

実際に基礎の載せる機器,室内の状況,コストを比較をして
コンクリート基礎にするか判断してみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2100





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━