 ▼体育館の換気について  もりこ 09/3/10(火) 18:21
   ┗Re:体育館の換気について  u7 09/3/10(火) 23:20
      ┗Re:体育館の換気について  もりこ 09/3/11(水) 12:26
         ┗Re:体育館の換気について  u7 09/3/12(木) 23:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 体育館の換気について
 ■名前 : もりこ
 ■日付 : 09/3/10(火) 18:21
 -------------------------------------------------------------------------
   現在施工している体育館の換気風量がどうも多いので、通常換気風量はどのように設計されているのか教えていただきたいです。体育館の観客席の数は450席・アリーナの面積は1,800uです。手持ちの資料を見ると、アリーナの換気量は一人あたりの占有面積(0.5〜1u)とあり、アリーナは3,600人〜1,800人という人数算定になり、とりあえず1800人と考えて観客席の450人をたして2250人。それに一人あたりの必要換気量25m3/hを乗じて56,250m3/hとなってしまうのですが、これほど換気している体育館もないと思います。(容積は約28,000m3なので2回/h換気です。私の知っている体育館はどれも1回/h換気以上はありませんでした。)どなたかわかりましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の換気について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/3/10(火) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   法的には、最低限、(客席数+その他のスペースはn値10)*20CMHか、0.3回/h換気のうち大きい方が必要でしょう。

0.5〜1というのは、たぶん指針の数値でしょう。いわゆる学校の体育館で全校集会を想定しているのだと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の換気について  ■名前 : もりこ  ■日付 : 09/3/11(水) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返答ありがとうございます。
この体育館は学校の体育館ではないので、
(客席数+その他のスペースはn値10)*20CMH
で再計算してやってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の換気について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/3/12(木) 23:24  -------------------------------------------------------------------------
   自分で言っといてなんですが、先のコメントはあくまで最低限の話であり、集会場的使い方をされる可能性があるような体育館であれば、それ相応の換気量になると思いますよ。