 ▼インバーターについて  雲の上は晴れ 09/4/2(木) 13:30
   ┗Re:インバーターについて  いのさん 09/4/2(木) 19:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : インバーターについて
 ■名前 : 雲の上は晴れ;
 ■日付 : 09/4/2(木) 13:30
 -------------------------------------------------------------------------
   この頃よく省エネ提案でインバーターの話が出てきます。
当然私の会社でも省エネ提案を提唱しています。
クリーンルームで夜間の人が少ない時に空調機をインバーター制御したいのですが、コンプレッサーをインバーター制御できますか?またインバーター制御するにあたり、気をつけなければならない点はどのようなことでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバーターについて  ■名前 : いのさん  ■日付 : 09/4/2(木) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
   圧縮機の種類が分かりませんが現在インバータでないと言うことなので
勝手にレシプロ機だとして話します
レシプロ機のパッケージエアコンでは膨張弁がキャピラリーチューブになっていることが多く
これは圧縮機からの冷媒循環量が減るとそれについていけずガス不足の症状になり熱交換器を凍結さすことも有ります。
レシプロ機を容量制御する場合膨張弁のほうもそれに追従するものにしなければなりません
私はあまりお勧めできる方法ではないと思います
出来ればインバータ機に更新することをお勧めいたします。