Page    2155
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算  顧 09/5/1(金) 13:34
   ┗Re:冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算  u7 09/5/1(金) 14:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算
 ■名前 : 顧
 ■日付 : 09/5/1(金) 13:34
 -------------------------------------------------------------------------
   ある冷凍機と冷水配管の図があり、

(1)冷凍機能力
 2286kW
(2-1)冷水入口温度
 17℃
(2-2)冷水出口温度
 7℃
(2-3)冷水量
 3275L/min(リットル/min)

です。(1)から(2)、または(2)から(1)に変換できると思うのですが、

3275L/min = 3275000cc/min = 54583cc/s

で、温度差が10度なので54583cc/s * 10℃ = 545830cal/s (1ccの水の温度を1℃下げる=1cal)。
これをジュールに変換するには1cal=4.2Jから

545830*4.2=229250J/s = 229250W = 2290kW

この最後の2290kWと(1)の2286kWがほぼ同じなので正しい...で良いでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算  ■名前 : u7  ■日付 : 09/5/1(金) 14:28  -------------------------------------------------------------------------
   計算は合ってます。

ただ、1cal=4.2Jとしたのが丸めすぎで、ずれが生じています。

もう少し変換の有効数字をあげると、1cal=4.186Jなんで。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2155





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━