Page    2206
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ひろ 09/7/3(金) 10:00
   ┣Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  こてつ 09/7/3(金) 17:27
   ┣Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  おにぐん 09/7/3(金) 23:28
   ┗Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ひろ 09/7/4(土) 12:04
      ┗Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  おにぐん 09/7/4(土) 16:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管
 ■名前 : ひろ
 ■日付 : 09/7/3(金) 10:00
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、ひろともうします。
設備の設計、施工の会社に勤務しております。

みなさまのお力をお借りしたく、書き込みさせて頂ました。
表題のとおり塩酸、硫酸、水酸化ナトリウムの輸液配管について
お教え願いたいのですが、当方、取引先より上記配管の
増設の依頼がありました。
配管の見積実績、施工実績等もなく困ってしまっています。

配管は、すべて、PVC?の透明2層管にて施工されていて、配管の漏れにたいして
の対策ななされています。すべて、エンビ溶接にて施工されていました。

見積、施工方法をお教えください。
それでは、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ■名前 : こてつ  ■日付 : 09/7/3(金) 17:27  -------------------------------------------------------------------------
   塩ビ二重管と言います。専門メーカーに問い合わせて下さい。

http://www.miyasige.co.jp/nijyuukan/nijyuukan-top.html
http://www.mitani-ec.co.jp/do_machine.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 09/7/3(金) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   薬液の輸液量がいかほどかわかりませんが、劇物なので漏液には特に配慮が必要です。二重管の内管は、テフロンチューブなどを用いて、出来るだけ継ぎ手を使用しない方が、漏れる可能性も低くなります。
圧送するのでしょうから、塩ビ管の接着忘れ、接着不良があれば惨事になります。
外管には、塩ビの大曲ベント管などを使うのが良いと思います。
テフロンチューブは結構硬いので、曲がりにくいです。
大曲ベントはTS、DV継ぎ手より高価だと思います。
更に、外管に漏水センサーなどを沿わせれば、漏液対策はかなりよいと思います。
・・・既設の配管(二重管)の詳細がわかれば教えて頂ければ幸いですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ■名前 : ひろ  ■日付 : 09/7/4(土) 12:04  -------------------------------------------------------------------------
   みなさま、ご返答ありがとうございます。
2重管というのですね。勉強不足です。

既存配管の仕様は、内部配管も透明管にて施工されていて、サイズは25Aです。
内部の継ぎ手は色がついてますが(緑色)ですがこれも透明です。
外装管はすべて透明で65Aでエルボ部も透明のDV継ぎ手で2割にして
全て、透明なエンビ溶接を行ってあります。
直管部はスペーサーがあり25Aが65Aの真ん中に入っています。
はっきりした仕様がわかりませんが、みた感じで申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 09/7/4(土) 16:26  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど、内外管とも塩ビですか。。。
予算の事もあると思いますが、塩ビで圧送はしたくありません
(あくまでも、私の意見です。)
前述したように、内管側に継ぎ手増えると漏水の可能性が増えるので。。。
客先とも相談されてみてはいかがですか。

ちなみに、塩酸は直ぐにガスが発生するので気をつけましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2206





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━