   冷房機器選定の際、「冷媒配管距離による能力変化率」を、【相当長】等を使って算出しますが、【相当長】とは何なのでしょうか?
 ・ 高低差 + 水平距離 でしょうか?
 ・ (高低差 + 水平距離) * (何らかの係数) でしょうか?
 ・ 検討外れでしょうか?
くだらない質問ですが、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:相当長  ■名前 : しろべ  ■日付 : 09/7/8(水) 19:54  -------------------------------------------------------------------------
   配管で相当長といえば、経路内の継手・弁類などの抵抗を直管長に置き換えたものです。

この場合ですと、6.4mmのL継手1個は、0.16m相当、9.5mmだったら0.18m相当、
分岐ジョイント1ヵ所は0.5m相当など。

これらを配管経路の実長(上がり下がりを含む距離)に加算して配管の相当長さとします。

詳しい数値については、メーカー設計資料をご覧ください。