Page    2223
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?  manji 09/7/23(木) 21:16
   ┗Re:バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?  masa 09/7/24(金) 1:21
      ┗Re:バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?  manji 09/7/27(月) 20:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?
 ■名前 : manji
 ■日付 : 09/7/23(木) 21:16
 -------------------------------------------------------------------------
   空調用蒸気コイルにバキュームブレーカーを取付けるようになっているのですが、チャッキ弁で代用できるのでしょうか?
水平取り出しなので、スイングチャッキ弁を取付ける事を考えています。
蒸気使用圧力は0.3MPaです。
チャッキ弁だとなんとなく蒸気が漏れてくるような感じがして、使用していいものか判断できません。
蒸気用のバキュームブレーカーを探したところベンの真空調整弁があったのですが、納期がかかり非常に困っています。
チャッキ弁自体の使用圧力は0.9MPaまでいけそうなのですが、バキュームブレーカーの代わりとして使用していいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/24(金) 1:21  -------------------------------------------------------------------------
   ドレン排出の為に取り付けるバキュームブレーカーなので、蒸気に利用できる逆止弁で、耐圧・ドレン排出時の負圧に対する応答性に問題が無ければ使用可能でしょう。(バルブシート形状・材質により、リーク量は変化すると思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレーカーの代用にチャッキ弁使える?  ■名前 : manji  ■日付 : 09/7/27(月) 20:42  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
この質問に対してもそうですが、他の質問に対するmasaさんの丁寧な返答は、いつも見ていて大変参考になります!
今後も何かありましたら宜しくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2223





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━