 ▼中水配管(雨水再利用)  ひこ 09/8/7(金) 16:07
   ┗Re:中水配管(雨水再利用)  masa 09/8/8(土) 0:01
      ┗Re:中水配管(雨水再利用)  ひこ 09/8/10(月) 10:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 中水配管(雨水再利用)
 ■名前 : ひこ
 ■日付 : 09/8/7(金) 16:07
 -------------------------------------------------------------------------
   中水をトイレ系統の配管に使用したいのですが
屋根に降った雨を地下ピットに貯留して
自吸式のポンプで汲み上げて送ります。
このとき貯留槽に流入する手前にどのような
設備を作ったらよいのでしょうか
雨水の水質、ゴミ、落ち葉等の流入など
後、注意点などあったら教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中水配管(雨水再利用)  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/8(土) 0:01  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、貯留槽流入の前に、スクリーン、沈砂槽、汚濁濃度によっては、細密スクリーン、ろ過装置等が必要になります。
雨水の酸性度が高い場合は、PH調整の為に薬注装置が必要になる場合もあります。
貯留槽は、塩素注入装置が必要になります。
雨水を使い切った時のための上水給水装置が必要となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中水配管(雨水再利用)  ■名前 : ひこ  ■日付 : 09/8/10(月) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   早速の回答ありがとうございます。
やはり色々付けなければダメですね。
コスト面、環境面での排水利用を考えた
設計を求められているのですが、
付帯設備の維持管理等含めると
雨水利用は難しいですかね。
規模も小さいので。