 ■題名 : 空調負荷計算について
 ■名前 : のむヨーグルト
 ■日付 : 09/8/18(火) 10:12
 -------------------------------------------------------------------------
    ガラス面負荷の面積の取り方について教えて頂きたいのですが、
現在プール室の熱負荷計算をしておりまして、屋根がガラスのアール型となっております。単純に正方形と考えて算出していいものか、頭を悩ませております。
 ご教授の程、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/8/18(火) 12:12  -------------------------------------------------------------------------
   計算法を理解すればわかる話ですが、

ガラス面の負荷は面積さえあえばOKです。
 面積×温度差×熱貫流率ですので。

ただ、日射負荷は水平面面積に換算する必要があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2234





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━