Page    2254
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼公衆浴場で使用する給湯量算定  ヒーポン 09/9/3(木) 9:46
   ┗Re:公衆浴場で使用する給湯量算定  masa 09/9/3(木) 23:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 公衆浴場で使用する給湯量算定
 ■名前 : ヒーポン
 ■日付 : 09/9/3(木) 9:46
 -------------------------------------------------------------------------
   温泉施設とかで使用する給湯量を算定したいのですが。
一人当たり、シャワー・カランの使用量です。浴槽の加温は除きます。
40℃で一人の使用時間はまちまちでしょうが平均的なものでの使用量
がわればいいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公衆浴場で使用する給湯量算定  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/3(木) 23:22  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログに類似の質問があります。
以下を参照してください。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_230.htm

シャワー・カランの40℃での使用量は、シャワー:100〜120L/人、カラン:10L/人となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2254





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━