Page    2256
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷凍機(モーター)熱の排気  あと一歩 09/9/4(金) 19:43
   ┗Re:冷凍機(モーター)熱の排気  masa 09/9/5(土) 2:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷凍機(モーター)熱の排気
 ■名前 : あと一歩
 ■日付 : 09/9/4(金) 19:43
 -------------------------------------------------------------------------
   皆様、こんばんわ。いま一つわからない点があり、困っています。
どなたか教えて下さい。
ある工場内に業務用冷蔵庫が設置されています。
庫内を冷やす為の冷凍機(水冷)が設置されている冷凍機室があります。
冷凍機のモーターからの発熱によって、室内温度が上がり室内に設置されている
制御盤内の制御機器が異常動作を働いています。
現在のところ、換気設備が無い為、強制排気設備を設け、室内陰圧による
自然給気を行おうと考えています。

室内(室内容積100m3)が密閉状態の時、モーターの発熱により室内は55℃とします。
モーターの機械効率90%とします。(ロスは、10%となり、この分が発熱要素となっています。)この発熱を排気しようと考えた場合、どれだけの風量が必要となるのか
考え方を教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機(モーター)熱の排気  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/5(土) 2:04  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には発熱量と、室内設定温度、外気温から、必要換気風量を算定する事になります。

具体的には、以下のとおりです。

換気風量[m3/h]=モーター発熱[w]÷0.33[w・h/m3]÷(室内設定温度−外気温度)

仮にモーター発熱2,000w、室内設定温度40℃、外気温度33℃の場合は、以下のとおりです。

換気風量[m3/h]=2,000[w]÷0.33[w・h/m3]÷(40-33)≒866[m3/h]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2256





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━