Page    2282
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼受水槽のタンク容量  のびのびすぎた 09/10/15(木) 23:17
   ┗Re:受水槽のタンク容量  masa 09/10/16(金) 2:48
      ┗Re:受水槽のタンク容量  のびのびすぎた 09/10/16(金) 8:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 受水槽のタンク容量
 ■名前 : のびのびすぎた
 ■日付 : 09/10/15(木) 23:17
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
渋谷区の美容院に受水槽を新設しようと思います。
水栓はシャワー混合水栓×5栓
   洗面×2栓
   キッチン混合×1栓
   トイレ(ロータンク)×1栓
1tぐらいの受水槽で足りますかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽のタンク容量  ■名前 : masa  ■日付 : 09/10/16(金) 2:48  -------------------------------------------------------------------------
   混合水栓×5×60L/回×8回/日=2,400L/日
洗面器×2×10L/回×6回/h×8h/日=960L/日
キッチン混合水栓×1×20L/h×8h/日=160L/日
ロータンク大便器×1×10.5L/回×3回/h×8h/日=252L/日
合計=2,400L/日+960L/日+160L/日+252L/日=3,772L/日
受水槽容量=3,772L×0.5=1,886L→2m3とする。

床面積基準で算出する場合は、仮に店舗面積を60uとすると、美容室の場合は、50L/u・日なので、50L/u・日×60u=3,000L/日、受水槽容量=3,000L/日×0.5=1,500L→1.5m3とする。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽のタンク容量  ■名前 : のびのびすぎた  ■日付 : 09/10/16(金) 8:54  -------------------------------------------------------------------------
   どうもありがとうございます。
水栓数からの算出のやり方がわからなかったので
助かりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2282





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━