Page    2290
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼喫煙室  傷心者 09/10/21(水) 10:13
   ┣Re:喫煙室  裕次郎 09/10/21(水) 11:36
   ┗Re:喫煙室  u7 09/10/21(水) 22:48
      ┗Re:喫煙室  傷心者 09/10/27(火) 14:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 喫煙室
 ■名前 : 傷心者
 ■日付 : 09/10/21(水) 10:13
 -------------------------------------------------------------------------
   室面積6m2の天井高さ2.5mの喫煙室の換気量について
教えて下さい。

茶本に載っている喫煙臭から換気量(人員密度0.6人)を算定すると…
800CMHとなり、
約50回換気となります。

以前、喫煙室の換気量は、
50回〜80回/hが一つの目安と言われていましたが、
実際、この換気回数は適正な値なのでしょうか?

換気ファンを回した時、天井とか落ちてこないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 09/10/21(水) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   分煙機を入れることで、換気回数は減らせます。
分煙機の直接吸引率とのバランスで換気量を決めます。
分煙機メーカーに依頼すると、計算書は用意してもらえます。
ミドリ安全・三菱電機などが有ります。

換気だけだと、やはり40〜50回は欲しいところです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室  ■名前 : u7  ■日付 : 09/10/21(水) 22:48  -------------------------------------------------------------------------
   むかーしの人は、セブンスターとか、ピースとか平気で吸ってましたからね。

今は、1mgとか多いし、やっぱ違うと思いますよ。


換気回数と濃度の関係って、はじめは一気の落ちるけど、ある程度いくとほとんど落ちなくなります。

個人的には、多くても20回/h。それ以上って、あまり意味ないと思っています。

超ヘビー喫煙室なら別ですが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室  ■名前 : 傷心者  ■日付 : 09/10/27(火) 14:48  -------------------------------------------------------------------------
   やはり、色々な考え方があるのですね。
参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2290





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━