 ■題名 : ビルエアコンの1馬力とは
 ■名前 : おらが
 ■日付 : 09/11/2(月) 12:57
 -------------------------------------------------------------------------
   専門ではないので詳しいことが分からないので、よろしくお願いします。
エアコン1馬力は通常のビルを空調するのに何m2ぐらい可能なのでしょうか?

いろいろな条件によってももちろん違うと思うのですが、
人と話すときに概算で頭の中に入れたいですね。

面積3,000m2 7階建であれば、ビルマルが何馬力相当必要でしょうか?
(コンクリート、天井高さ3mぐらいとします。)

大体を計算できる公式みたいなものがあれば教えたください。

どなたかよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルエアコンの1馬力とは  ■名前 : 新宿三郎  ■日付 : 09/11/2(月) 15:28  -------------------------------------------------------------------------
   通常ビルマルチエアコンの場合、1馬力は冷房能力で2.8kwです。
10馬力だと、28.0kw 機器型式もABC280DE等の型番です。

概算負荷はすごく大雑把にやると200W/m2でよくやります。
10馬力の機種だと、28000÷200=140m2ぐらいですかね。

もちろん建物用途、室の大きさ、方位、諸々で変わってきます。
空調工事便覧(設備手帳)にも用途別の単位熱負荷が載っていますので
参考になると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルエアコンの1馬力とは  ■名前 : u7  ■日付 : 09/11/3(火) 11:47  -------------------------------------------------------------------------
   >大体を計算できる公式みたいなものがあれば教えたください。

ないです。

きっちりやるか、感覚で○W/m2の2つしかないです。
後者は、それなりの経験が必要ですね。